Страница 1 от 3
Въпрос за размер на тръба
Публикувано: пон апр 30, 2018 4:35 pm
от Virtex
Трябва да се закара вода за поливане на разстояние 40на метра хоризонтално, без разлика (счита се, че са на едно ниво ) във височина на двете точки, като ще се излива в съд, т.е. няма да има изходно налягане от кранове и други.
Ако взема помпа с вход/изход 1" и сложа полиетиленова тръба с диаметър 25мм ще има ли разлика ако сложа тръба 32мм, при условие, че изхода на помпата е 1" ?
Питам от гледна точка на налягането и работа на помпата.
От една страна 32мм фитинги и тръба като консумативи са по-скъпи, но ако 'разтоварват' системата бих взел. Въпроса е дали си заслужава ?
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: пон апр 30, 2018 4:40 pm
от LazarGanev
32мм повече натоварва помпата от 25мм
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: пон апр 30, 2018 6:22 pm
от шоп
Всеки производител тества помпите си и дава диграма напор/дебит H/Q
когато на тази диаграма е посочено кривата на КПД то на двигателя + кривата на КПД то на помпата можем да изберем тази работна точка с максимално КПД
Много производители показват и общото КПД и тогава избора е лесен.
По долу прилагам диаграма на произволна помпа( в случая потопяема за отпадни води)
Работният диапазон е широк ( напор от 0-3 бара, дебит 0-190 л/сек), но всеки може да види в коя точка е най-високото КПД на на двигателя, помпата и агрегата като цяло.
След като знаем токчата с оптимални параметри можем да изчислим тръбопровода. Многократно съм давал линк за руския онлайн калкулатор Валтек.
Там задаваме дължина 40 метра , полиетиленова тръба 32 и 25 и виждаме общите хидравлични загуби спрямо дебита. Ако имаме кранове, колена, тетки, редукции и т.н. всичко се умножава по коефициент.
Без в заданието да е споменат дебита на помпата или желаният дебит на изхода на свободното изливане и господ не може да каже кое е по-удачно

Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: пон апр 30, 2018 11:37 pm
от Virtex
Дебита на помпата е не повече от 3600л/час или 50-60 литра/минута. Желан дебит на изхода няма, стига да не 'тормози' помпата и да не създава излишно налягане.
Търси се дълготрайна работа без намеси, а някак си в моите виждания създаването на допълнително налягане и евентуално натоварване на помпата породено от този факт ще и скъси живота.
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: вт май 01, 2018 12:47 am
от LazarGanev
Слагай ф25, по-добре е за помпата да работи с малко напор на изхода
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: вт май 01, 2018 9:13 am
от preslav
И аз мисля, че в твоя случай е по-добре 25
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: вт май 01, 2018 11:13 pm
от Virtex
Ясно, благодаря.
Предполагам полиетиленови Ф25 са ОК, т.е. за Ф25 говорим за външният размер, а не вътрешен ?
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: вт май 01, 2018 11:49 pm
от ivan_v
Тръба 25мм е добре ако помпата е центробежна. Ако обаче е периферна е по-добре по-широката.
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: ср май 02, 2018 8:05 am
от kozl
Не прочетох в кой край на тръбата ще е помпата.
А това има големо значение за диаметъра.
За центробежни помпи на смукателната тръба диаметъра>от напорната тръба.
Re: Въпрос за размер на тръба
Публикувано: ср май 02, 2018 9:06 am
от Virtex
Резервоар А -> помпа -> трасе 40м -> резервоар Б. Т.е. помпата ще трябва да преодолява съпротивлението на трасето след като е създала налягане.
Помпата предпочитам да не е потопяема, макар че и тя е опция.