пет май 08, 2020 9:09 pmAzamat 2007 написа:
Здравейте ! Как може да се разбере дали при лепенето на ППР някъде не се е получило събиране на тръбата евентуално при повечко вкарване ? От улицата до къщата са около 30 м и са с 1/2 тръба заварено положение. Точно преди да влезне в къщата разшерих с 3/4 около 3 метра за евентуална подмяна на тръбата от улицата. В къщата подмених цялата инсталация ,но като цяло е слабо налягането и ме претиснява дали при лепенето не съм вкарал повечко тръбата. Но като се замисля меките връзки навсякъде към смесителите е 6-6 мм. Захранени са два етажа но и при пускането само на един смесител пак е слабичко. Как може да се провери налягането и дали евентуално има събиране при лепенето ?
Както писаха вече с манометър и при това не само един.
Един манометър на входа на улицата, втори пред участъка на ремонта и третия го местиш по къщата.
Проверка в статично положение - без пуснати чешми и др. Манометрите трябва да покажат разлика според геодезичната височина м-у тях. Ако още в статичен режим налягането е под 1 бар на входа към улицата - еми ниското налягане е от захранващия вадопровод.
Пускаш чешма и докато тече отчиташ показанията. Метода е по пътя на водата по тръбите да правиш измервания при течаща вода, като
се отчита налягането в точки на трасето, примерно като местиш манометъра по тези точки, докато се отчете рязък спад в налягането м-у 2 съседни точки. Е там има стеснение (запушване).