Проблем с налягане в бойлер Теси

Публикувано: ср дек 16, 2020 4:17 pm
от gogoroska
Здравейте,
Закупих нов бойлер теси 100 л. с една серпентина. След като го монтирах с оригиналния си предпазен клапан, дойде момента да го напълня с вода. От тук започнаха проблемите. От клапана започна да капе вода. Всички знаем, че да капе вода от там е добре, но при загряване започна да тече. Купих редуцир вентил на Calefi, свалих манометъра , монтирах го на една тетка и о изненада, налягането във водопровода беше 7.5 бара. Демонтирах всичко и започнах отначало. Редуцир вентила фабрично е на 3 бара, но на манометъра показваше 2,8. След него монтирах предпазния, тетка за източване и бойлера. След пускане на нагревателя, налягането започна да се покачва и на 15 минута беше вече 7.5 бара на 20 мин. 8.5 бара и течеше от клапана. Смених предпазния с 9 баров но резултат никакъв. На 8.5 започваше да капе, а на 9,3 да тече. Реших да махна редуцир вентила и да пробвам без него. Резултата беше същия. Пробвах да загрея бойлера чрез серпентината от пелетната камина, пак същия резултат. Мисля да монтирам един разширителен съд за питейна вода ,но не съм сигурен, че с него, ще се оправят нещата.
Моля, дайте съвет какво да правя.

Re: Проблем с налягане в бойлер Теси

Публикувано: ср дек 16, 2020 4:35 pm
от LazarGanev
Ще се оправят нещата с РС

Re: Проблем с налягане в бойлер Теси

Публикувано: ср дек 16, 2020 5:18 pm
от krasi92
Ако имаш място слагай разширителен съд но и на него трябва да сложиш предпазен клапан. Редуцир вентила е добре да участва в схемата за да не превишава налягането 6 атмосфери както е по предписание на повечето боилери