Публикувано: нед юли 04, 2021 6:58 pm
от Feliciata
Здравейте на всички във форума , пиша този пост с цел нужда от съвет . Много бих искал да попитам хората които са по запознати с нещата в строителството. Какво Ви е мнението за тези термокамери ? Дали действително си струва да се извика човек или фирма и да се направи обследване ? Или другия вариант е да се извика човек който разбира от В и К . Причина е слабо налягане на водата което го няма при съседите. Възможно ли е да е от старите тръби на водата ? Много моля да бъде публикуван поста ми. Извинявам се ако има пунктуационни грешки

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: нед юли 04, 2021 7:43 pm
от infomar
От ВиК дали са ти отворили до края крана от разклонението от където идва вода до теб?
Разкачи след водомера и постави манометър или свържи някаква тръба и виж какво налягане идва след него. Ако след него идва нормално налягане - проблемът е в твоите тръби - запушени от корозия. Ако идва слабо налягане от ВиК - отиваш и се оплакваш....
Някъде може да има не работещ притворен кран (или натрупани боклуци около него и запушващи
отвора) - ако при комшиите ти всичко е нормално.

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: нед юли 04, 2021 7:50 pm
от LazarGanev
Не смесвайте налягане и дебит :cool:

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: нед юли 04, 2021 10:38 pm
от iliya_i
нед юли 04, 2021 7:50 pmLazarGanev написа:
Не смесвайте налягане и дебит :cool:
Ти сериозно ли ги смяташ за независими величини?
Изображение

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: нед юли 04, 2021 11:12 pm
от Feliciata
Благодаря Ви за бързите отговори. Аз съм все още начинаещ и се уча леко по леко. Ще пробвам първо това с манометъра. Но проблема може да се окаже в тръбите.

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: пон юли 05, 2021 1:44 am
от LazarGanev
нед юли 04, 2021 10:38 pmiliya_i написа:
нед юли 04, 2021 7:50 pmLazarGanev написа:
Не смесвайте налягане и дебит :cool:
Ти сериозно ли ги смяташ за независими величини?
Ти сериозно ли смяташ, че налягането във водопровода зависи от сечението на тръбите? Добре е че си чул за закона на Бернули, но той се ползва на други места, в случая е безполезен. Прочети за закона на Паскал. Отдавна са изчезнали от учебниците картинките с неговия експеримент с бъчвата и 5-метровата вертикална тръбичка. Та според Блез Паскал и неговия закон от средата на 17век, налягането в даден флуид в равновесие е еднакво във всички негови точки на дадена дълбочина, независимо от формата на съда (диаметъра на тръбите), което е тясно свързано с формулировката на основния принцип на хидростатиката. :cool:
Тъй че манометър, поставен след водомера при затворен кран ще покаже точно същото налягане, каквото е при комшията :wink:

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: пон юли 05, 2021 5:51 am
от fbr
пон юли 05, 2021 1:44 amLazarGanev написа:

Тъй че манометър, поставен след водомера при затворен кран ще покаже точно същото налягане, каквото е при комшията :wink:
Комшията от горния етаж какво ще каже.

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: пон юли 05, 2021 6:07 am
от LazarGanev
пон юли 05, 2021 1:44 amLazarGanev написа:
според Блез Паскал и неговия закон от средата на 17век, налягането в даден флуид в равновесие е еднакво във всички негови точки на дадена дълбочина
:wink:
Комшиите отгоре и отдолу е нормално да имат налягане с 0,3 бара съответно по-малко и повече

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: пон юли 05, 2021 6:25 am
от fbr
И какво ще каже долния комшия (оня с по-високото налягане) ако му е позадръстена цедката на водомера, и пусне водата в тоалетната.

Re: Слабо на налягане на водата

Публикувано: пон юли 05, 2021 6:53 am
от LazarGanev
пон юли 05, 2021 1:44 amLazarGanev написа:
манометър, поставен след водомера при затворен кран ще покаже точно същото налягане, каквото е при комшията :wink:
Говорим за затворени кранове (статична система). То при отворен кран винаги има пад на налягане и резултатът от замерването няма да означава нищо