Страница 1 от 1

Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 6:12 pm
от dpnv
Здравейте,

Наскоро открих този форум и след като видях колко много хора намират решение на проблемите си, реших да пробвам и аз.

Та имам бойлер, който пълен тежи 200кг. Изискват хората да е подово стоящ - следователно няма никакви крепежни елементи към него. Искам да е поставен на 140см от земята, за което намерих майстор да ми завари от стоманени профили 20мм маса. Други 2 решения които той ми предложи са спънати Г-образни рамки, хванати за стената с химически анкер - или с големина 60см Х 60см (висящи) или 140см Х 60см (с едното рамо до земята за да носи част от теглото). Отделно ще прихвана бойлера с метални скоби за да намаля хоризонталните движения (земетресение и др.). Стената е 12см тухла.

Изпълнявали ли сте нещо подобно или имате ли генерален съвет как да подходя? Варианта с масата ми се струва най-одачен, но ми се иска да го избегна защото няма да имам място за гардероб.

Поздрави и благодаря за отделеното време предварително!

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 6:32 pm
от addicted
А нещо налага ли да е поставен на 140 см от пода? Освен вашето желание разбира се.

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 7:26 pm
от Andri01
"...място за гардероб." какво е помещението,щом бойлера и гардероб са в него? най-добре стойка на пода- подходяща конструкция и захващане към стената / на бойлера или стойката /.

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 7:38 pm
от zz_stefanov
Тези преди теб са го избрали да е стоящ точно за да пропуснат кахърите по закрепването му на стената. Сега ти трябва здрава и сигурна конструкция да го носи, щото гравитацията не прощава.

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 7:54 pm
от chapara
Andri01, стена 12см.🙄

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 10:18 pm
от addicted
"място за гардероб" не съм го прочел, извинявам се. Аз бих предпочел различен подход. Бих си спестил всичките главоболия с вдигането на бойлер който не е предвиден за това. Пък и после да ги мисля тия 200 кила дали няма да паднат... не мерси. Оставям бойлера на пода, както го е предвидил пройзводителя. А гардероба правя около него, като над бойлера слагам смъкващ се механизъм за закачалки.
Прикачен файл:
1681154241810.jpg
1681154241810.jpg (2.56 KиБ) Видяна 897 пъти

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 10:48 pm
от brum
12см тукла е рисково. Ще друсне веднъж и бойлера ще е на пода. Най-вероятно със стената. 200 кила вода само към бетон бих закачил. Ако толкова държиш да е във въздуха стойката му да се държи на плочата под и над него.

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: пон апр 10, 2023 11:14 pm
от chapara
И на бетон закачен ще си е 250+кила.
Колко да е дебел цилиндъра предназнапен за подов монтаж. Ще стане на елипса която ще компрометира шевовете, и ойде гаранцията у ряката
Ако си в къща сваляй го в мазето!

Re: Вдигнат подово стоящ бойлер

Публикувано: вт апр 11, 2023 7:35 am
от kozl
пон апр 10, 2023 6:12 pmdpnv написа:
Здравейте,

Наскоро открих този форум и след като видях колко много хора намират решение на проблемите си, реших да пробвам и аз.

Та имам бойлер, който пълен тежи 200кг. Изискват хората да е подово стоящ - следователно няма никакви крепежни елементи към него. Искам да е поставен на 140см от земята, за което намерих майстор да ми завари от стоманени профили 20мм маса. Други 2 решения които той ми предложи са спънати Г-образни рамки, хванати за стената с химически анкер - или с големина 60см Х 60см (висящи) или 140см Х 60см (с едното рамо до земята за да носи част от теглото). Отделно ще прихвана бойлера с метални скоби за да намаля хоризонталните движения (земетресение и др.). Стената е 12см тухла.

Изпълнявали ли сте нещо подобно или имате ли генерален съвет как да подходя? Варианта с масата ми се струва най-одачен, но ми се иска да го избегна защото няма да имам място за гардероб.

Поздрави и благодаря за отделеното време предварително!
Трябва си стоманена конструкция без да се хваща в стената. Това с масата от стоманени профили е най-елементарната к-ция, която ще предаде товара към долната плоча. Обаче 20х20 мм профили на 140 см са податливи на изкълчване, та аз бих заложил на 40х40 мм.
И бих потърсил данни за стоманобетоновата к-ция и тогава да избирам начин за направа на стоманената к-ция. Примерно може да бъде окачена в плочата кам тавана като висяща.