ср юли 23, 2025 4:10 pmmartin_varbanov написа:
Здравейте, наскоро монтирахме редуцир вентил преди водомера заради високо налягане и чести проблеми. Появи се друг проблем. Когато бойлера започне да грее водата започва бойлера да пука и съответно налягането което показва редуцира се покачва много над зададеното 5 бара. Източвам около 50гр вода и от 6 бара, с понякога 7 се връща на 5. Опитах и с друг редуцир, подмених и възвратния клапан в такъв от 9 бара - ефект няма.... Моля, за съвет ще, ако някой друг се сблъсквал с подобен проблем как го е решил или ако се сещате къде да търся проблема. Благодаря предварително
Проблема е
В пукането ли
или в покачване на налягането над 5 бара?
И понеже пукането е свързано с налягането най-точният съвет е:
LazarGanev написа:разширителен съд поне 6-8л някъде след водомера
Разширителния съд (РС) може да го свържеш навсякъде по водопровода след редуцир вентила, считано по посоката на движение на водата. Примерно може да го свържеш към тръбата за тоалетното казанче.
НО това важи при условие, че на входа - студена вода на бойлера има монтиран комбиниран предпазен клапан от типа "
3 в 1".
Този клапан позволявя връщане на вода в обратна посока "бойлер - общински водопровод".
Ако клапанът е от типа "
2 в 1" РС трябва да се монтира някъде по тръбите за топла вода.
Идеята на
brum е в основна грешка.
Идеята е за предпазен клапан, а не за възвратен клапан.
Допълнителен предпазен клапан монтиран на изхода на бойлера ще предотвратява покачване на налягането над налягането на предпазния клапан.
Нямам идея защо
martin_varbanov е нагласил редуцир вентила на 4 бара, но примерно ако монтира предпазен клапан за 4 бара на горещата вода, може да намали налягането с редуцир вентила на 3,5 бара и така в бойлера ще се колебае налягането м-у 3,5 и 4 бара, но ще капе от предпазния клапан.
Подобна идея сме прилагали по мой патент в хотели в Банско с любезното съдействие на Елдоминвест, но не заради пукане, а против прокапване, защото бойлерите бяха извън баните и поради пропуски в изпълнението, при всичко готово, някои от тези бойлери се оказаха без изпълнени дренажи. Така предпазните клапани (ПК) за налягане по-ниско от това на комбинирания предпазен клапан на бойлера монтирахме на изхода на тръбата за топла вода за стоящ смесител. От чучура на предпазния клапан изтичане в сифон с разклонение за пералня и каквото изпусне ПК влиза в канализацията. И всичко това - сифон и ПК се събра в полуботуша под мивката и стана
ЗАГАДКАТА НА НЕКАПЕЩИТЕ БОЙЛЕРИ 