Страница 9 от 9

Re: Термопомпа, какви тръби трябват за конвектори

Публикувано: нед окт 29, 2023 7:25 pm
от LazarGanev
нед окт 29, 2023 5:42 pmшоп написа:
Лазар казва, че ОС се смятала стандартно на 50-40-20
Ми не бих дал една стотинка на такъв проектант. Искам да се топля икономично с Т на топлоносителят 30-35 гр, а не да преебвам КОПа с 50 гр,
Шопе, недей моля ти се да ми вадиш думите от контекста и то нарочно! Смята се в този режим да работи (и то евентуално) само няколко дни в годината например в София колко дни в годината е -15*С? През последните години май николко, нали? Така че през 95% от времето конвекторите работят не на 50, а на 35 до 40*С. Който иска на още по-ниска температура - подовото е правилното решение. Проектантът е длъжен даде най-малкият достатъчен конвектор, пък който иска да си слага и 2 размера отгоре. Само че размерът има значение и за цената, не всеки има желание да си купува като тебе конвектори втора употреба от разпродажби на някой хотел :-D . Като трябва за 5 преоразмерено конвектора 2000-3000лв отгоре, желанието обикновено бързо се изпарява. Освен това обикновено конвекторите са само за охлаждане, т.е. за 2 месеца в годината и това също обезсмисля преоразмеряването. Тази година само един клиент пожела нова ОИ с конвектори, всички други - само подово отопление и конвекторно охлаждане