Въпрос за аспирация ... Давайте съвети...
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:03 pm
от svetliopi44
Колеги първо благодаря че поглеждате темата .
На скоро един приятел си купи апартамент и започна преустройството му... знаете колко са големи панелките и моя приятел реши кухнята да е в коридора на мястото на вградения гардероб ... от там и въпросите ... ще смогва ли абсорбера да изсмуква миризмите та да не се разпростират из целия апартамент... Момчето си е купило Фабер с 550м3/ч. ... и има идея да сложи непосредствено преди включването турбинен вентилатор с 250м3/ч.
Прилагам и схема ...
Според вас този втория ще подпомага ли работата на абсорбера или е не нужен или с малко кубици ...
Благодаря за вниманието ...

Забравих да кажа че кубатурата на бъдещата кухня е около 30/м3

Публикувано: пет авг 21, 2009 10:15 pm
от denuchi
този вторият от 250 куб. по скоро може да пречи от колкото ще помага на основният който е на аспиратора.
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:17 pm
от svetliopi44
Благодаря за отговора ...
Въпросът е че са му казали че всяко коляно намаля 13% от смукателната способност на абсорбера както и всеки метър тръба ... от там и притесненията че ще има големи загуби ...

Публикувано: пет авг 21, 2009 10:21 pm
от parvev
според мен би му пречил,производителноста му е по малка от абсорбатора ще му действ грубо казано като тапа или преграда.Дължината на тръбите и колената ли Ви притесняват или искате да увеличите дебита на аспиратора?
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:23 pm
от svetliopi44
Да основно дължината на тръбите и колената ... Има притеснения че ще се намали от дебита ... В тоя ред на мисли ... кое е по добре ... без нищо ...или с нещо дето все пак ще дърпа ...

Публикувано: пет авг 21, 2009 10:30 pm
от rulom
Колеги, обърнете внимание, че общия път на тръбата е 2 метра.Мисля, че ще може да работи аспиратора, ама има опасност от наслагване на блажнотии по колената.Освен това, ако се ползват две дъги няма ли да е по-добре.Знаете, че при колената има завихряне и загуба на мощност(май така се казваше

).
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:35 pm
от svetliopi44
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:40 pm
от parvev
дори и при 30процента загуби на абсорбатора допълнителния вентилатор ще пречи,нямате ли възможност да сложите тъби с по голямо сечение
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:46 pm
от denuchi
ако иска да се подсигури да постави някой 500 куб. поне. е може на места ако филтъра не обере всички мазнотии някъде да потекат на някоя снадка. но според мен би трябвало да се справи и самият вентил. на абсорбатора. а малко по голяма тръба неможе ли да се постави.
Публикувано: пет авг 21, 2009 10:46 pm
от svetliopi44
Ами входа за централната е на Ф-100 ...

Дори и да сложим по-големи ще има ли ефект при това положение...

Да се е**а ... завършил съм вентилация...
Имаше един момент с сифония ефект но не си го спомням...