Въпрос за вентилация
Публикувано: чет окт 29, 2009 7:01 am
от hladnia
За кухненско помещение 160м3 е пресметнато дебит на въздуха 1300м3/h.
Ще има шест решетки приточни във 3 помещения .
Как се избира решетка от посочените ?

Публикувано: чет окт 29, 2009 7:44 am
от vanko68
Смяташ й светлото сечение,после дебита само през една от тях,примерно 1300/6=217 м3/ч.После делиш дебита в м3/сек на сечението в м2 и получаваш линейната скорост на потока в м/сек.през решетката. Не трябва да е над 5 м/сек.
Ако тези 6 решетки са 3 смукателни и 3 нагнетателни,тогава 1300/3=433 м3/ч.
Публикувано: чет окт 29, 2009 7:13 pm
от hladnia
vanko68 написа:После делиш дебита в м3/сек на сечението в м2 и получаваш линейната скорост на потока в м/сек.през решетката.
Благодаря за бързия отговор.
Според размера е избран № 5 остава Х(м) от таблицата.