Страница 1 от 2

Зареждане на климатици с фреон

Публикувано: чет окт 29, 2009 10:35 am
от pac_
Здравейте колеги!Каква е разликата при зареждане на климатик с фреон в течна фаза или газова фаза?Кога се прилага единия и кога другия метод?Какъв е правилния начин за дозареждане на стар климатик и при зареждане на отремонтиран климатик(сменен компресор)?Благодаря предварително! :?:

Публикувано: чет окт 29, 2009 11:04 am
от velev-klima
Зареждане с течна е по бързо и задължително при много компонентните фреони. В газова се зареждат едно компонентните тоест старите фреони. Значи тази дума дозареждане значи да сипваш без да знаеш колко тряабва. Правилния варянт е изтоване и цяло зареждане по етикет и с везна без значение дали енов стар или ремонтиран климатик.

Публикувано: чет окт 29, 2009 8:00 pm
от kuuuuuul
Търся някой сериозен майстор за дозареждане на ТП въздух-вода и заварка на тръбите към топлообменника.

Отговор

Публикувано: чет окт 29, 2009 10:32 pm
от pac_
Ако няма кой да отговори,поне да замълчи!ПОМОЛИХ ЗА ПОМОЩ!!!ДРУГО Е АКО НЕ ИСКАТЕ !!!!

Публикувано: пет окт 30, 2009 12:39 am
от Zoro5
Купи си тая книжка:
http://www.smartbooks-bg.com/index.php? ... &prodid=50
Да се подковеш малко теоретично. :wink:

Отговор

Публикувано: пет окт 30, 2009 3:21 am
от pac_
Ок'Ще Си купя тази книжка за да Се "подкова теоретично"!Тука е по зале и от "Светата Инквизиция"!!!Защо ли изобщо питам...........

Публикувано: пет окт 30, 2009 5:23 am
от Iliev Labs
Що се нервиш бе колега?
Мисля че velev-klima вече ти отговори.

Re: Отговор

Публикувано: пет окт 30, 2009 11:18 am
от Zoro5
pac_ написа:
Ок'Ще Си купя тази книжка за да Се "подкова теоретично"!Тука е по зале и от "Светата Инквизиция"!!!Защо ли изобщо питам...........
Ами тая книжка е 200-300страници - сега к'во , да ти я преписвам тука ли? И даже е много практична , теорията е точно как се правят монтажи - има уреди, схеми, последователност на работа. Не очаквай във форум да научиш същностните неща за каквото и да е.

Отговор

Публикувано: съб окт 31, 2009 8:38 pm
от pac_
Не е нужно преписване на цяла книга от 376 страници!А отговор на няколко въпроса....Другото е ако искаш да кажеш,че не Си зная урока!Радвам Се на такива ,които Са" родени научени" и знаят всичко!А и не смятат да отговарят на"елементерни въпроси"! :lol:
Ако го знаех нямаше да питам.Или по-добре да правя както сега е модерно,че знам всичко ли? :?:

Публикувано: съб окт 31, 2009 10:44 pm
от vreden
Велев,ти е отговорил какво повече искаш.404а ,410 и т.н са хладилни агенти съставени от различни компоненти.Работата с такива агенти се извършва само в течна фаза,можеш просто да погледнеш означенията на бутилките.Да заредиш с парна фаза такъв хладилен агент означава да прехвърлиш непропорционални количества от различните съставки на агента,което от своя страна води до влошена работа на хладилната инсталация.Искаш да дозареждаш,а знаеш ли от коя страна на системата е изпуснат агента и какво количество от съответната съставка на агента е в системата?Отговора е не.И както колегата Велев ти е отговорил,трябва да изкараш наличния в системата агент и да добавиш нов такъв в необходимото количество.Другите възможни действия са само на базата на личен опит и добре премерен риск.