Страница 1 от 5
Коаксиален топлообменник
Публикувано: съб ное 28, 2009 4:26 pm
от 2v6
Един приятел си купи топлообменника на снимките долу.
Мисля да го сложа на външния кръг със сондажната вода за термопомпа вода-вода.
Чудя се за два въпроса:
1. За ТРВ-то. Пише на него R134a. За какъв режим е? Може ли да се ползва с друг фреон, например R407c?
2. Каква максимална мощност компресор може да се използва? Топлообменната повърхност е около 0.2 м2.
Публикувано: съб ное 28, 2009 5:34 pm
от Pavel
Този топлообменник се нарича двойнотръбен.За студопроизводството на ТРВ-то виж тук
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... rt%202.pdf
Публикувано: съб ное 28, 2009 5:54 pm
от denuchi
а ето и едно мнение от мен. ТРВ -то мисля че няма да можеш да го използваш. различни са температурите при 134 и 407. защо не погледнеш колко е дюзата му какъв номер е. и от там за каква мощност е в момента. но според мен 8 кв. ще излезнат. но най добре е по дузата. и без това се е използване за охлаждане като гледам в момента.
Публикувано: съб ное 28, 2009 10:33 pm
от vanko68
0,2 m са прекалено малко. На пластинчатия ми К050/24С за 8-10 Квт като кондензатор и 6-7 като изпарител май бяха 0,65 м2 ...
Публикувано: съб ное 28, 2009 10:40 pm
от denuchi
той каза около. предполагам че него е замервал. аз съдя от това че имам един друг подобен на този само че с 1 врътка повече с диаметър 60 см. захранването е с 3/4 тръба. като гледа и този е някъде там та дори и 1 цол. свалих го от машина 10 кв. и затова предположих че е толкова този. този моят искаше малко повечко вода. колко в момента немога да кажа. повечко вода за сметка на по малката площ предполагам. по ТРВ - то най добре може да се разбере.
Публикувано: съб дек 05, 2009 9:42 am
от 2v6
denuchi написа:а ето и едно мнение от мен. ТРВ -то мисля че няма да можеш да го използваш. различни са температурите при 134 и 407. защо не погледнеш колко е дюзата му какъв номер е. и от там за каква мощност е в момента. но според мен 8 кв. ще излезнат. но най добре е по дузата. и без това се е използване за охлаждане като гледам в момента.
Намерих информация за работната характеристика на този топлообменник (WKE16.GIF).
Ще се търси компресор с топлинна мощност 2-2.5 kW (9-ka).
Щом ТРВ-то не става за 407 излизат 3 варианта:
1. Да се използва R134a (ще трябва да се купува фреон и компресор за R134a).
2. Да се използва R407c (ще трябва да се купува TRV и компресор за R407c).
3. Да се използва R407c (купува се компресор за R407c и вместо ТРВ да се ползва капилярка).
Кой вариант е за предпочитане?
Има ли разлика в ефективността при работата между R407c и R134a?
Публикувано: съб дек 05, 2009 3:08 pm
от denuchi
като гледам и трите варианта са цвързани с харчове. а защо не и на R22. такива компресор все още по лесно се намират. и тогава с капилярка. тогава си мисля че и по голяма мощност ще излезне примерно някоя 12. а за разликата има, ама по учелите да кажат аз несъм от тях.
Публикувано: нед дек 06, 2009 10:28 am
от 2v6
denuchi написа:като гледам и трите варианта са цвързани с харчове. а защо не и на R22. такива компресор все още по лесно се намират. и тогава с капилярка. тогава си мисля че и по голяма мощност ще излезне примерно някоя 12. а за разликата има, ама по учелите да кажат аз несъм от тях.
R407 няма да се налага да купувам (имам една бъчонка). Той е измислен като заместител на забранения вече R22 - компресорите за R22 работят без проблем на R407.
Въпроса е дали с R134 ще е по-добре
И дали си заслужава за такава малка мощност (2-3 kW) да се слага ТРВ?
Публикувано: нед дек 06, 2009 2:48 pm
от denuchi
мисля че маслата им се различаваха на 22 и 407. с 22 или 407 ще изкараш по голяма мощност, а с 134 по висока темпер. за сметка на мощноста. "КОП" за тази мощност ако нямаш трв по добре с капилярка.
Публикувано: вт дек 08, 2009 9:00 pm
от vreden
Колко вода можеш да подаваш и с каква температура?ТРВ ще трябва.