Haier HSU-12HV03/R2 (SDB)

Публикувано: нед фев 07, 2010 2:36 pm
от beliagalab
може ли някои спешно да ми пише какво да направя,реших да го спра и го намалих от 25C* na 20с при отворен прозорец.сега в момента сме на студено какво му стана изведнъж моля някои да помогне.накрая ми даде Е4.

Публикувано: нед фев 07, 2010 2:45 pm
от rendo
Виж да не е замръзнало външното тяло - Хаерите обичат тези номера - заледява жестоко ама работи както му дадеш малка почивка дообледява тотално и спира

1-во погледни дали не е замръзнало ако е замръзнало -чакаш малко по топъл ден и когато го огрее слънцето яко топла вода - пускаш го на някакъва средна температура и се молиш да изсъхне :lol:

ако не замръзнало = прочети в книжката дали няма опция за RESET -ресетваш го и го пуснаш той ще си направи селф теста и може и да тръгне - ако няма бутон за рестарт изключваш климатика от контакта махаш батериите на дистанционното - оставяш го 10-тина мин. след което палиш и се молиш

Ако не помогнат тези варянти - сервизно обслужване !

Публикувано: пон фев 08, 2010 9:21 pm
от velev-klima
Вътрешната памет е повредена това значи Е4.
Няма да се оправи така свалене на вътрешна платка и програмиране на епрома. Търси сервиз обаче ти трябват хора дето разбират от електроника. От каде си?

Re: Haier HSU-12HV03/R2 (SDB)

Публикувано: чет фев 12, 2015 11:50 pm
от bobovo
Грешка Е4 на
Климатик HAIER HSU-12HV03/R2(SDB) означава изгорял IPM .Слагате нов и сте отново в играта.