Страница 1 от 1
Мнение за климатик
Публикувано: ср мар 24, 2010 8:22 am
от ekobak
Здравейте,
Моля за мнение за климатик Daikin-модел FVXS35F.
Мисля да го използвам предимно за отпление, за хол в панелка-59м3
Публикувано: ср мар 24, 2010 8:43 am
от EDI
Добра подова машина.Ето ти малко инфо -
http://www.mmc.bg/admin/pics/14_2_PL_FVXS-F_2010.pdf .Как ти е помещението, топло ли е по принцип, студено ли е, изолация.Ще имаш около 75 вата на кубик, което е горе-долу добре.ВАНКО по-добре може да даде инфо за работата на машината.
Re: Мнение за климатик
Публикувано: чет мар 25, 2010 11:35 am
от ekobak
ekobak написа:Здравейте,
Моля за мнение за климатик Daikin-модел FVXS35F.
Мисля да го използвам предимно за отпление, за хол в панелка-59м3
Панелката е на последе етаж. Хола е с ПВЦ, външната стена е с външна изолация. Изложението е С-З.
Публикувано: чет мар 25, 2010 7:29 pm
от vanko68
Вземай и не се замисляй. Слагаш и забравяш за проблеми,ремонти,високи сметки,студ и прочие...
Публикувано: ср мар 31, 2010 10:17 am
от sensi
vanko68 да те питам, за по малка кубатура има ли такива машинки. Имам една детска стая(10 кв.м) с много кофти разположение на окачен таван и обзавеждане, та като гледат, това е вариант за мен.
Публикувано: ср мар 31, 2010 10:49 am
от EDI
Виж горния линк, който съм дал.Има и 25-ца, но според мен е прекалено мощна за 26 кубика стая, ще имаш над 130 вата на кубик, което е прекалено много, няма смисъл просто.Освен това има 1,3 кв мнимална отоплителна мощност, което според мен е висока граница за такова малко помещение.Какво ти пречи тавана, място ли няма покрай мебелите.
Публикувано: ср мар 31, 2010 11:39 am
от vanko68
Верно е,няма по-малка от 25цата. Не е проблем според мен да се слага в 10 м2. Това,че има висок минимум, за мен е предимство по няколко линии-висок КОП в тази зона на работа,добро мазане ( надеждност) на компресора, висока линейна скорост на фреона в тръбите и добро отмиване на маслото за да се върне обратно,и най-важното - топла струя въздух,когато заработи компресора...Не ми духа хладно,както при климите с нисък минимал. Освен това струята се разпределя през два отвора и съвсем не се усеща,нито се чува...
Публикувано: чет апр 01, 2010 9:16 am
от EDI
ekobak, ето ти един линк,
http://www.bulclima.com/uploads/files/podov_tip.pdf , виж подовите на ДЖЕНЕРАЛ, имат по-нисък минимум на 9-ката и много добри други показатели.
Публикувано: чет апр 01, 2010 8:51 pm
от vanko68
Еди,тоя подов не е съвсем лош,ама да кажа все пак:
1- минимала му е 900 Вт срещу 1300 на Дайкин.Така,че с такава малка разлика не може да се каже,че е нещо особено. Освен това ,както казах,за мен,а и не само за мен,ниския минимал е по-скоро недостатък,отколкото предимство.
2- В КОП а са напълно еднакви
3- в шума са напълно еднакви по цифри,реално Дайкина просто отвява Фуджиката поради факта,че при Дайкин вентилатора е един с голям диаметър и се върти бавно,а при Фуджиката са две турбини ,съскащи в по-чувствителните средни и високи честоти.
4- При Дайкина долната клапа си духа топло ВИНАГИ ,или само по желание на клиента може да се спре,докато при Фуджиката долната клапа е отворена САМО докато затопли,а после автоматично се затваря и духа само нагоре. Така се губи главното предимство на подовия Дайкин - топлата струя долу в краката....
5-няма седмичен таймер
6 - с главни букви - ЦЕНАТА от 2000 лв за Фуджиката срещу 1500 за Дайчо...Това е вече без коментар.