Страница 1 от 3

Въпрос за преместване на тръбния път.

Публикувано: пет авг 27, 2010 5:31 pm
от ozimen
Ситуацията е ,че искам да преместя вътрешното тяло около 30см. напред и да го монтирам върху неизграден още куфар от гипсокартон.По външния тръбен път има две чупки по около 30см.,които ако мога да изправя,ще имам аванс,който позволява да преместя вътр.тяло.Въпроса е може ли да се изкривят тръбите така ,че да си го направя сам и да не спукам нещо.Климатика е монтиран преди година и е гаранционен. ФУДЖИ 12 ЛД е модела.

Публикувано: пет авг 27, 2010 8:34 pm
от velev-klima
Трудна работа след толкова време тръбите стават по твърди. Когато отворим пакет кангал са доста пластични и след време стават по твърди.

Публикувано: съб авг 28, 2010 2:48 pm
от ozimen
:?

Публикувано: съб авг 28, 2010 5:11 pm
от vanko68
Няма да стане,както мислиш.Аванса отвън на първия завой зад вътрешното е не повече от 10-15 см.Ако вземеш още толкова и от завоя до външното,щв стане с уговорката,че тръбния пакет ще се смъкне от ъгъла на тавана поне с 15 см надолу. Огъването не е проблем,ако внимаваш и си разопаковал снопа така,че тръбите да се виждат.Проблема е друг - самия монтаж на вътрешното ! Трябва да се демонтира от стената,да се изгради куфара и пак да се монтира. Без събиране на фреони,без вакууумиране,без подвързване на тръби и кабели няма как да се направи всичко това,а за целта май трябва техник....

Публикувано: съб авг 28, 2010 6:58 pm
от ozimen
Ако огъването става ,верно ,че тръбите ще паднат 15-20см от тавана но това не ме притеснява.За вътре мисля първо да сложа конзоли на тавана,после местя вътр.тяло на тях и накрая правя конструкция за ГК и я затварям.Куфара не е с точно фиксирани размери така,че не ми е проблем първо да преместя вътр.тяло.

Публикувано: съб авг 28, 2010 7:08 pm
от inspo
А каква е причината да правиш този куфар?
Ако не са ти познати тези които са монтирали климатика, при евентуален проблем дали ще признаят гаранцията, като видят, че си барал тръбите?

Публикувано: съб авг 28, 2010 7:43 pm
от vanko68
Ozimen...Как си представяш това местене откъм дренажния маркуч?

Публикувано: съб авг 28, 2010 8:16 pm
от ozimen
vanko68 написа:
Ozimen...Как си представяш това местене откъм дренажния маркуч?
Не съм мислил,че това е проблем- мислех да удължа маркуча.Тука ако има някоя тънкост моля да ме посъветвате.Това за наклона на маркуча се сещам. :prost:

Публикувано: нед авг 29, 2010 9:52 pm
от vanko68
Представи си самата операция по удължаването - тялото вече е готово за закачане на новото място,маркуча е удължен....как ще го закачиш,без да увисне след закачването ? Нали е бил дълъг,а при окачването се "скъсява" ?
И с медните тръби е сходно положението...

Публикувано: чет сеп 02, 2010 9:52 am
от ozimen
Дренажа ще го прихвана към тавана вътре в куфара ,за да не провисва и да има наклон, или имаш нещо друго впредвид?Ако след преместването се получи ,така ,че няма наклон ,че разширя отвора на стената през който излиза дренажа малко надолу.Някакви стойности за наклона има ли? :?