Страница 1 от 1

Вентилатора на вътрешното тяло не спира напълно

Публикувано: пет окт 08, 2010 6:45 pm
от nikivd
Midea MSR3-09HRN2 При отопление кат достигне зададената температура компресора изключва но вентилатора на вътрешното тяло не. Или поне не напълно. Остава леко да върти въздуха което ме дразни защото компа ми е точно под него и усещам студения въздух. Климатика не е инверторен.

Re: Вентилатора на вътрешното тяло не спира напълно

Публикувано: пет окт 08, 2010 8:58 pm
от бай Миле
nikivd написа:
Midea MSR3-09HRN2 При отопление кат достигне зададената температура компресора изключва но вентилатора на вътрешното тяло не. Или поне не напълно. Остава леко да върти въздуха което ме дразни защото компа ми е точно под него и усещам студения въздух. Климатика не е инверторен.
Колега, и с моя Самсунг има подобно нещо. И тоя номер го прави само в режим отопление, през лятото като охлажда и като спре компресора, вътрешното тяло спира да духа.Обаче не знам защо прави така, явно така си е програмиран. Единственото което можеш да направиш, е да изместиш компа :)

Публикувано: пет окт 08, 2010 9:03 pm
от EDI
По този начин обдухва термодатчика за следене на стайната темпертура, такъв е алгоритъма на машината.