Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: пет мар 11, 2011 4:23 pm
от pac_
Здравейте,колеги!Имам следния проблем:Климатика е "Hisense" KFR-4001W/BPE С фреон R22.В режим "отопление"-превключва от "студено" на "топло",след определено време цъка реле и превключва 4-пътния вентил.Тръгва външния вентилатор и компресора бавно започва да набира обороти.Налягането е постоянно 8bar.Тръбите са хладни.Компресора работи на ниски до средни обороти,вътр. вентилатор не включва.В режим"студено"-тръгва вътр. вентилатор,цъка някакво реле,но компресора не тръгва.След стопляне на темп.датчик,тъгва слабо компресора на ниски обороти.P 7-8bar.Съседа каза,че като реботел,изключвал и се включвал след много дълъг период от време(какзва на другия ден).Пускал го(климатика),той седял и "мислил,мислил и като реши тръгва.Това налягане го мерих при външна темп. около18,19 градуса.
П.П Климатика е 18-ка инвертор
Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: пет мар 11, 2011 8:09 pm
от pac_
Никой ли няма мнение по въпроса?

Хайде малко помощ?

Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: ср мар 16, 2011 12:54 am
от pac_
Климатика е свален.Отворих външното тяло и разкачих компресора(тръбите му).При пускане,двигателя тръгва и бавно повишава оборотите до максимални,но не вдига никакво налягане.Компресора не работи,но каква е била причината за да се получи това?

Фреон имаше.Не знам колко точно ,но имаше.
Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: ср мар 16, 2011 8:07 am
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
pac_ написа:Климатика е свален.Отворих външното тяло и разкачих компресора(тръбите му).При пускане,двигателя тръгва и бавно повишава оборотите до максимални,но не вдига никакво налягане.Компресора не работи,но каква е била причината за да се получи това?
Фреон имаше.Не знам колко точно ,но имаше.
Компресора шумно ли работи или не?
Докато вдига оборотите премери консумацията (нищо не каза за нея).
Ако е ненормално ниска - може да е механичен проблем в компресора (работи без товар).
Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: ср мар 16, 2011 9:09 am
от pac_
Компресора издава свирещ звук,подобно на реактивен самолет.А консумацията е от 1до1,8А,при пълна мощност на мотора(максимални обороти).
Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: ср мар 16, 2011 12:12 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
pac_ написа:Компресора издава свирещ звук,подобно на реактивен самолет.А консумацията е от 1до1,8А,при пълна мощност на мотора(максимални обороти).
Моето скромно мнение е че компресора е електрически здрав, но механиката му се е скапала (върти но не помпи, шуми).
Консумацията от 220 - 400 W е показателна за мен.
Наскоро имах същият случай - само че без шум. (Неможах да разбера дали компресора се включва, докато не откачих вентилатора). Беше 12-ка конвенционален - консумация 200W. Резултата беше смяна с нов компресор.
Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: ср мар 16, 2011 2:07 pm
от pac_
Предполагам е счупена пружинка на компресора.С един колега говорих по въпроса.Можело да се оправя ама не знам точно как?

Ако някой знае,може да помогне.
Re: Проблем с климатик "Hisense"-не работи нормално
Публикувано: пон апр 25, 2011 8:37 pm
от pasat
Пружина не се сменя лесно. Вижда се след сряз на компресора близо до дъното и развиване на 6 болта. Но е в един канал който е с тесен процеп...... Бе може да се пробваш ама ... не се знае какъв ще е крайният резултат и колко време ще работи след всичките тези манипулации...