Страница 1 от 1

Въпрос за топлообменник swep

Публикувано: чет сеп 08, 2011 4:36 pm
от kfr32
Здравеите колеги имам въпросния топлообменник
http://www.swep.net/index.php?tpl=produ ... Pressure=S
които е 50 плочи,
и реших да го свържа към daikin ftyn50 в нещо като термопомпа но се притеснявам от работното налягане на климатика
да не е прикалено високо, на топлообменника дават максимално работно 31 бара и (тестован е на 50)а доколкото знам този климатик на 410 може да вдигне и45 бара моментно.
Вие как мислите може ли да ползвам въпросния топлообменник ?
или да търся друг.

Re: Въпрос за топлообменник swep

Публикувано: чет сеп 08, 2011 7:28 pm
от a_stoev
Аз не бих го ползвам. то ще държи ама до кога?

Re: Въпрос за топлообменник swep

Публикувано: чет сеп 08, 2011 8:17 pm
от kfr32
Добре а вие какви ползвате
Какви бихте препоръчали , и на колко бара са вашите.
гледах едни от фригокомерс но незнам и те на колко налягане издържат.

Re: Въпрос за топлообменник swep

Публикувано: чет сеп 08, 2011 9:16 pm
от a_stoev
Изтегли си калкулатора от сайта на SWEP, регистрираш се, и ти дават ключ, май без ключ работеше някакво време и той ще ти каже кой точно ти върши работа.

Re: Въпрос за топлообменник swep

Публикувано: пет сеп 09, 2011 10:16 am
от kfr32
a_stoev аз вече имам въпросния топлообменника за това се консултирам с правилите термопомпи
те какви ползват и ако този не става от каде да взема?
КОЛеги ето и снимки на топлообменника:

Re: Въпрос за топлообменник swep

Публикувано: пет сеп 09, 2011 10:35 am
от a_stoev
Ами смени външното тяло. Избери някое на 407. Иначе топлобменници има от къде: sales.bulgaria@airtradecentre.com T +359 (0) 2 439 55 55