Страница 1 от 1

Грешка с Haier HSU-12HD03/R2

Публикувано: ср ное 30, 2011 10:27 am
от ddddk
Здравейте колеги,

Сервизите дигат рамене и така стигам до интернет и форумите и разчитам, че все някой, някога се е сблъсквал с този проблем.

Климатикът е Haier HSU-12HD03/R2 конвенционален на фреон R410.

Проблемът:
Както си работи на топло и по някое време посред нощ спира да работи, затваря си "вратичката" на вътрешното тяло и лампичките на вътрешното тяло започват да мигат в определена последователност: 2 пъти двете крайни - 1 път трите и отново се повтаря и така до безкрай. Изключвам го от дистанционното и го включвам отново. Тръгва. И така до следващия път. Следващия път може да е след 5 дена, може да е и още на другия ден. Винаги нощем. На практика влизаме в стаята на детето сутринта и виждаме, че е кучи студ и климатика си мига.

Допълнителна информация:
Фреон си има.
Налягането достигна: 38 bar.
Отдадена температура на вътрешната пита: 48 градуса
Работи перфектно. Не се облединява. В стаята става баня. Включва, изключва перфектно.

Моля, ако някой има идея какво значи тая грешка дето я мига, нека сподели.

Поздрави,
Д

Re: Грешка с Haier HSU-12HD03/R2

Публикувано: ср ное 30, 2011 10:56 am
от EDI
Ето го сервизното http://www.haier.com.hr/uploads/MB_Frig ... -01-21.pdf .Вътре обаче не са описани комбинациите на светодиодите за грешка.
П.С. Ето тук има кодовете - http://ss7.dupnica.net/wp-content/uploa ... _daign.gif .

Re: Грешка с Haier HSU-12HD03/R2

Публикувано: нед дек 04, 2011 12:28 pm
от ddddk
Благодаря колега EDI за информацията.

От таблицата за кодовете стана ясно, че проблемът е или в управляващия модул или в епрома.
Звънях на варненския представител на Роял Електроникс да искам нова платка, но отговорът беше "платки няма!"

Въпросът ми е: сега на къде? Има ли някой дето може да ги ремонтира тези платки?
Ако има такъв във Варна би било най-добре.

Благодаря предварително.

Поздрави,
Д

Re: Грешка с Haier HSU-12HD03/R2

Публикувано: нед дек 04, 2011 7:20 pm
от splitservice
Като за начало забрави да сменяш платки и т.н. Провери (с уред или чрез замяна ) кондензатора в външното тяло ( 30-35mF) или датчиците на вътрешното тяло (също може да правят ) тези аномалии.