Размисли на глас относно ефективност на термопомпен бойлер
Публикувано: пет юни 01, 2012 11:00 am
Онзи ден направих едно скриптче да смята моментна и общо добита мощност на бойлер на база на промяната в температурата му между замервания и знаейки обема му.
Ето линк за тест със слънчев колектор, има и замерванията, формулите и даже динамична графика в ексел: viewtopic.php?f=10&t=38369
Та да споделя и наблюдения с термопомпената ми система (става дума за тази: viewtopic.php?f=10&t=28205 )
Накратко е преправена така:

лятото изключвам циркулационната помпа и превклювам въздушният датчик да е в бойлера. По този начин фреона минава ранзит през пластинчатият топлообменник и съм в режим "само бойлер"
Измерванията на температурите са направени със цифрови датчици TCN75A. Датчика се намира малко над средата на вертикално разположеният бойлер.
Измерването на консумацията на електричество е направена както съм описал тук viewtopic.php?f=10&t=35265
ето събраните данни

Дата и час на замерването 30 Май 2012, начало 12:03 на обяд, край 13:03 (60 минути)
Външна температура в началото е 14 , после стига до 17 градуса
Обем на термопомпеният бойлер: 120л, вертикално разположен
Начална темпертура на бойлера: 28.81 градуса
Крайна температура на бойлера: 54.19 градуса
Общо консумирана ел. енергия от термопомпата за периода: 1.77kWh
Енергия добита от бойлера
E=4184.V.(T1-Т0),
където V e обема на водата ,в литри,
(T1-Т0) е повишението на температурата, в градуси
Е - необходима енергия за загряване, в джаули, за Wh, делиме на 3600 (1h = 3600s).
или общо бойлера е получил 3398.88 Wh или 3.39 kWh
среден КОП е 3.39/1.77=1.92
Вижда се ясно как КОП-а е много по-висок (стига до 2.7) в ниските температури на бойлера, и това е нормално, тъй като има добра кондензация. Накрая КОП-а пада почти до 1
За отопление системата няма грешка, там ще имаме перфектна кондензация в пластинчатият топлообменник, но в режим само бойлер е малко "слаба работа"
В заключение съм малко разочарован от резултатите, очаквах нещо над 2.5 среден ако не и нагоре.
Ето линк за тест със слънчев колектор, има и замерванията, формулите и даже динамична графика в ексел: viewtopic.php?f=10&t=38369
Та да споделя и наблюдения с термопомпената ми система (става дума за тази: viewtopic.php?f=10&t=28205 )
Накратко е преправена така:
лятото изключвам циркулационната помпа и превклювам въздушният датчик да е в бойлера. По този начин фреона минава ранзит през пластинчатият топлообменник и съм в режим "само бойлер"
Измерванията на температурите са направени със цифрови датчици TCN75A. Датчика се намира малко над средата на вертикално разположеният бойлер.
Измерването на консумацията на електричество е направена както съм описал тук viewtopic.php?f=10&t=35265
ето събраните данни

Дата и час на замерването 30 Май 2012, начало 12:03 на обяд, край 13:03 (60 минути)
Външна температура в началото е 14 , после стига до 17 градуса
Обем на термопомпеният бойлер: 120л, вертикално разположен
Начална темпертура на бойлера: 28.81 градуса
Крайна температура на бойлера: 54.19 градуса
Общо консумирана ел. енергия от термопомпата за периода: 1.77kWh
Енергия добита от бойлера
E=4184.V.(T1-Т0),
където V e обема на водата ,в литри,
(T1-Т0) е повишението на температурата, в градуси
Е - необходима енергия за загряване, в джаули, за Wh, делиме на 3600 (1h = 3600s).
или общо бойлера е получил 3398.88 Wh или 3.39 kWh
среден КОП е 3.39/1.77=1.92
Вижда се ясно как КОП-а е много по-висок (стига до 2.7) в ниските температури на бойлера, и това е нормално, тъй като има добра кондензация. Накрая КОП-а пада почти до 1
За отопление системата няма грешка, там ще имаме перфектна кондензация в пластинчатият топлообменник, но в режим само бойлер е малко "слаба работа"
В заключение съм малко разочарован от резултатите, очаквах нещо над 2.5 среден ако не и нагоре.