Страница 1 от 5
Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 1:08 pm
от майната
Разполагам с чилър служил за охлаждане на голямо сървърно помещение производство на Riedler KKW Germany model 2NK6 820
Чакам да ми изпратят сервизна информация,но дотогава ми се иска да разбера дали въобще си струва да се преустройва в термопомпа за отопление и БГВ
На пръв поглед има всичко необходимо - компресор, пластинчат ТО,expansion vessel FLexcon 2/0,5 ,пресостат и т.н.
На табелката пише :
cos ф 0.8
Ia (33A)
фреон R22 - 4.0 kg
Pmax 26 bar
Wasser (5.0) m3/h
Luft (2100/2700)m3/h
P (5.2)kW - Qo (7.5)kW
От последния ред си вадя заключението ,че коефициента на трансформация е 1,44 ,което като че ли обезмисля цялото мероприятие.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 4:30 pm
от Ahmakov
Заслужава си. Само че преминавай на 407С. И коефициента на трансформация е Qk/P=2,67, като Qk=Qo+P=7,5+5,2=13,7kW. Много зависи в каква отоплителна система ще го ползваш.
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 5:00 pm
от idunno
Няма смисъл от преминаване на 407С, така и така си е зареден с 22ка и като оставим настрана всички неща за Киото и т.н. R22 има много по- добри характеристики от 407С и като хладилен капацитет при по-нисък дебит и е дори по-евтин и ред други предимства при зареждане и сервиз.
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 6:00 pm
от Ahmakov
Беше по евтин. Дори, вече е забранен. 4кг, подлежи на ежегодна проверка за херметичност и ако хванат някой да го ремонтира или зарежда, става весело.
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 7:16 pm
от майната
Благодаря ,колеги
Мислех да го преработя до термопомпа с 4 пътен винтил и т.н.,но ако трябва да зареждам нов фреон , контролер за управление и разни други прикачни инвентари вече не съм много сигурен в смисъла.Този коефициент-2,67 не е ли много нисък за такъв тип машини ?
Планирах да го използвам за конвекторно отопление/охлаждане в комплект с бойлер на добре изолиран вътрешен апартамент.
Забравих да спомена ,че машината е трифазна-аз имам трифазно напрежение ,но не съм сигурен каква е цената за битови потребители ?
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 11:00 pm
от idunno
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: съб фев 16, 2013 11:01 pm
от idunno
...сега сериозно- разбира се,че всичко може да се направи, въпроса е дали е по силите на питащия

Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: нед фев 17, 2013 12:55 pm
от майната
Само не разбрах кое дали е по силите на питащия-ако става въпрос за преработката до термопомпа определено има на кой да разчитам.
Въпроса е дали този коефициент е достатъчен и чисто икономически цената на трифазния ток е изгодна ?
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: пон фев 18, 2013 11:12 am
от vasikata
Според мен по- добре му намери пазар в това състояние, и си купи термопомпа нова или правена но с по-добри параметри. Тази машина едвали ще може да грее при температури под - 5 и КОП-а и е нисък, на 22 или 407 няма как да е много повече. Но ако имаш мерак може да се направи и няма да е скъпо.
И лично на мен термопомпа въздух-вода не ми харесва предпочитам малки добри климатици. Ако е другите типове има разлика и смисъл в упражнението.
Re: Чилър - термопомпа
Публикувано: пон фев 18, 2013 4:57 pm
от idunno