Страница 1 от 1

Перката на външното тяло не върти

Публикувано: пет мар 22, 2013 10:42 pm
от nikisv
Перката на външното тяло на климатик LG не върти в режим отопление това нормално ли е.

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: съб мар 23, 2013 7:52 am
от kozl
Ако и в режим охлаждане не върти, но при завъртане с ръка тръгва, съмнението пада в кондензатора.
Прикачен файл:
LG Capacitor.JPG
LG Capacitor.JPG (59.34 KиБ) Видяна 6507 пъти
Понеже при моя LG кондензатора е "2 в 1", т.е. два кондензатора в един корпус - скапаха се и двата та ни перка, ни компресор.

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: съб мар 23, 2013 8:43 am
от Aleksandars
Машината конвенционална ли е или инверторна? Откъде ги вадите тези теми от архива?!

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: съб мар 23, 2013 9:40 am
от fox_vt
22 март 2013 година баси и архива на един ден тема :-D По темата ако е конвенционален е нормално скоро и аз пусках такава тема за една осака.Просто така си регулирал налягането на фреона.Това важи само за конвенционален климатик на режим отопление.

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: нед мар 24, 2013 11:59 am
от Aleksandars
Грешката е моя, нещо някаква дата ме е заблудила.

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: нед мар 24, 2013 12:13 pm
от nikisv
Климатика е конвенционален,перката в режим охлаждане се върти.Климатика е доста слаб за помещението ако това има значение.

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: нед мар 24, 2013 7:57 pm
от fox_vt
Нормално е тогава.А климатика дали ще е слаб зависи от топлозагубите на помещението и външната температура.

Re: Перката на външното тяло не върти

Публикувано: пон мар 25, 2013 8:18 pm
от nikisv
Благодаря за отговорите.