Boyan написа:Извинявам се за забавянето .Имах много ангажименти .
Един лесен за изработка предкондензатор е този от кожухотръбен тип.
Вземаме безшевна хром-никелова тръба ф16 с дебелина 1 мм и готови изтеглени колена , или пък си я огъваме , ако можем във формата на буквата "U".
За мощност от 4 киловата са нужни 6 метра . Реализираме 3 такива "U"-та и ги заваряваме на хром-никелов фланец .
Размера на фланеца е според това на какъв "R" сме огънали тръбата или какви готови колена сме намерили .
След това обединяваме трите тръби паралелно в два колектора .
За по-лесно тръбите е желателно да излизат с около 50 милиметра от фланеца .
Накрая правим външен корпус пак на фланец с гумено уплътнение , в който влизат тръбите .
Така изработеният топлообменник е предвиден да работи в хоризонтално положение .
Входа за фреон е горният колектор .
Реалната му мощност е по-висока , но тук се отчита желанието на колегата да го ползва в много нискотемпературен режим на Т.П.
Към корпуса на Т.П. се захваща само фланеца с тръбите и се осигурява достъп външният корпус , в който циркулира водата да може да се изважда за почистване .
Външният корпус се прави с дебелина , съобразена с налягането на водата и броя и размера на болтовете на фланците също .
Например за налягане до 7 бара са достатъчни 8 болта М8 и дебелина на корпуса 1.5 мм .
Дъното на външният корпус трябва да е със сферичен профил .
Фланците се правят с дебелина минимум 5 мм .
Тези изчисления са в сила до размер на фланеца ф120 мм .
Прикачен файл:
Кожухотръбен топлообменник.jpg
шоп написа:...В този ред на мисли и благодарности, искам да изкажа огромната си благодарност към Маги и Боян.
Това са хора помагащи 100% безрезервно и некомерсиално със знания и опит. Получих и безплатен картерен подгревател от тях.
Чест почитания към такива хора!
Шоп, 6 метра тръба ф16 са 0,30144m2 топлообменна повърхност.
За 4,0kW фреонов хоризонтален кожухотръбен кондензатор специфичното топлинно натоварване трябва да е 12,269kW/m2!!!
Реално специфичното топлинно натоварване за фреонов хоризонтален кожухотръбен кондензатор е в порядъка на 4,0 - 5,2kW/m2.
И то с медна тръба, а не с хром-никелова и то за по-висока реална мощност...
Дано разбираш какво ти казвам...
Очаквах да качиш малко температури и налягания, но ...всичко е тайна. А аз съм сигурен защо няма данни. Вероятно след Нова година ще има.
Въпреки това , мога да ти кажа , че с настройката на ТРВ си "спънал" компресора поне с 20-25%. Ако си обърнал внимание навсякъде пише
"R407C Dew Point"...какво ли са искали да кажат с това? А дали си спестил едни пари - а дано, ама надали...
Компресор в ''режим на проточен бойлер'' е технически абсурд.