Страница 1 от 1
HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 11:08 am
от jorro67
Привет на всички!Моля за съвет-HAIER AS12GB2HRA при режим отопление външното тяло се обледява,машината се опитва да си започне дефроста ,компресора се опитва да стартира 2-3пъти,бръмчи, тресе и ако зацепи на 4тия работи до някъде и спира.Тогава на вътр.тяло изписва F11,мига си така известно време и понякога отново започва да работи ,но външното тяло си остава заледено.Климатика е гаранционен-викнах ги ,но констатацията бе ,напрежението е ниско -така си беше-208-215V!От тогава започнах да следя напрежението и се оказа ,че проблема си остава и при напрежение 225-227V.Грешката им бе непозната-машината била от новите модели и не знаели какво означава!!!!!
Ако някой е имал подобен проблем,моля ,нека сподели и каква е тази грешка !!!Благодарности в аванс!!!!
Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 11:43 am
от nikolovvd
Прилича на грешка във външната платка - ЕЕPROM-а може да се е скапал.

Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 11:48 am
от jorro67
nikolovvd написа:Прилича на грешка във външната платка - ЕЕPROM-а може да се е скапал. 
А възможно ли е причината да е недостатъчно количество фреон?-от там ниско малягане и т.н.Знам ли ?
Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 11:59 am
от EDI
F11 е обща грешка в зависимост от броя мигания.
Извикай сервиз за конкретизиране на проблема, но вероятно е IPM модула, това е чест проблем на марката.
Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 12:10 pm
от jorro67
EDI написа:F11 е обща грешка в зависимост от броя мигания.
Извикай сервиз за конкретизиране на проблема, но вероятно е IPM модула, това е чест проблем на марката.
Благодаря

Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 12:20 pm
от jorro67
jorro67 написа:EDI написа:F11 е обща грешка в зависимост от броя мигания.
Извикай сервиз за конкретизиране на проблема, но вероятно е IPM модула, това е чест проблем на марката.
Благодаря 
Току-що пак се изписа грешката-мига 2пъти.Какво е това?
Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 12:44 pm
от EDI
IPM модул.Не съм 100% сигурен за конкретния модел, но по принцип индикирането е едно и също за моделите на ХАЙЕР.
Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: пон фев 16, 2015 11:48 pm
от dyaneff
И аз си мисля за IPM. При дефектен EEPROM грешката е F4.
Re: HAIER-грешкаF11
Публикувано: чет фев 19, 2015 9:47 am
от jorro67
dyaneff написа:И аз си мисля за IPM. При дефектен EEPROM грешката е F4.
оказа се дефектирал 4пьтен вентил-зацепил на ''топло'' и до там 
БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩТА!!!! 