Страница 1 от 3

Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: пон ное 02, 2015 1:22 pm
от bardarev
Здравейте, обмислям добавянето на буферен съд към инсталация с термопомпа въздух вода с цел удължаване на интервалите на включване на машината. Мисля да ползвам схемата по долу, но не съм сигурен дали е правилна?
Прикачен файл:
схема на буфер за термопомпа.jpg
схема на буфер за термопомпа.jpg (36.52 KиБ) Видяна 11080 пъти

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: пон ное 02, 2015 5:17 pm
от radius
Не съм спец, но каквото съм виждал по проекти не е точно така. Ползват се 2 помпи, едната върти през топлообменника и буфера. Другата върти през отоплителите и буфера. Т.е. трябват 2 входа и 2 изхода на буфера. Защо е така- гледайки твоята схема , ако не ти трябва топлина при отоплителите, няма да имаш циркулация и няма да ти се загрява буфера, което го обезсмисля.
П.С. Съдейки по другата ти тема, явно наистина високия минимум на LG-то си казва думата.

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: пон ное 02, 2015 5:43 pm
от bardarev
Според мен, такъв тип свързване с две помпи се изпълнява когато буфера се загрява от котел на твърдо гориво. В моя случай, мисля че трябва само да се увеличи обема на водата, но никъде не намирам подходяща схема и затова искам да чуя и други мнения. Само четох някъде, че се препоръчва обема на буфера да бъде по 10л. на киловат.

П.П Предвидил съм да топля още 100м2 и затова в момента ми идва по-мощна отколкото е нужно.

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: пон ное 02, 2015 10:15 pm
от idunno
Буферите отдавна вече са заменени с електронно регулирани помпи и съответната логика определяща работата на компресора спрямо променения поток.

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: пон ное 02, 2015 10:49 pm
от radius
Да, но това май не заменя изискването за мин.обем на системата при дадена мощност. В една друга тема го коментирахме. Като ти трябва топлина под минимума на машината, как ще ти помогне електр. помпа? Просто ще си работи он/оф компресора.

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: вт ное 03, 2015 8:13 am
от bardarev
Пробвах и такава помпа - Alpha 2 електронна, автоадаптираща и не знам си какво, но явно в случая не върши работа.

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: чет ное 05, 2015 9:58 pm
от idunno
Върши работа, но трябва да се синхронизира потока на помпата с възможностите на компресора на ТП, това че е алфа серия нищо не означава.
Фактът, че търси буфер означава че ТП не работи икономично и причината може се крие в съвсем други неща.

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: съб ное 14, 2015 3:27 pm
от toni188
Здравейте, искам да попитам слага ли се буфер на инверторна термопомпа или само на комвенционална on\off?

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: нед ное 15, 2015 9:38 pm
от idunno
Буфер се слага или когато си си купил грешната машина, или ако имаш различни източници с различни възможности спрямо потребностите на инсталацията. Просто е - когато има големи разлики между произведената и употребената енергии и няма друг начин за тяхното изравняване се ползва буфер. Нищо особено. Това, че някой си пише фермани на тема буфер, си е просто друга тема :-D .
Колкото до това кога ти трябва енергия под минимума на машината, колега, радиус, въпреки че сте го коментирали, което не означава нищо повече, освен това че сте го...коментирали, дано сте стигнали до идеята, че оразмеряването на машините е затова, за да отговарят на потребностите на инсталациите били те топлинни, хидравлични и т.н., защото в противен случай просто ...сте коментирали. :-D

Re: Свързване на буфер към термопомпа въздух - вода

Публикувано: нед ное 15, 2015 9:50 pm
от radius
Г-н айдъно, под коментирали нямах предвид незначителното ми мнение, а това че някой извади документ на мицубиши, в който се споменават тези минимални обеми (спрямо мощността на машината). Нещо повече, и аз не съм убеден, че са нужни, но би трябвало да вярвам на производителя.