Страница 1 от 1

re;изключва защитата на кл.компресор

Публикувано: чет авг 18, 2016 10:30 pm
от bambuk
Искам да споделя моята болка.Фреона беше събран в компресора след което климатика беше демонтиран.След доста години реших отново да го монтирам на друго място.Свързах тръбите между двете тела.Не съм вакумирал системата-само отворих крана на тънката тръба и натиснах игления клапан 3 пъти да излезе въздуха от системата след което отворих крана и на дебелата тръба.Пуснах с дистанционното климатика.Започна да охлажда добре в продължение на 20-30мин.след което охлаждането намаля.След направените проверки установих че компресора не тръгва-тока е 22а и защитата сработва.Мисля че влагата която е останала вътре в системата товари ел.двигателя и не може да се развърти.Дайте някакви идеи какво да правя.Климатика е осака 9 btu=

Re: re;изключва защитата на кл.компресор

Публикувано: чет авг 18, 2016 11:44 pm
от a_stoev
Провери кондензатора.
После смяна на фреона, вакумиране и ако пак не тръгне нов компресор.

Re: re;изключва защитата на кл.компресор

Публикувано: пет авг 19, 2016 3:37 pm
от bambuk
a-stoev-благодаря много.Оказа се от кондензатора450v25MF.Не се наложи вакумиране-изпусках 5-6 :supz: пъти фреон от иглата.ПРЕДПОЛАГАМ че съм загубил малко/R410a-750gr съдърж./ За сега климатика работи добре.

Re: re;изключва защитата на кл.компресор

Публикувано: пет авг 19, 2016 8:17 pm
от a_stoev
Продухването не се прави така, ама айде...