здравейте,
помпата черпи вода и от двата източника , като трипътния до буфера е управляем термосмесител, отоплителната система е подово отопление.
Когато взима енергия само от буфера , една част от водата се превърта през хидравличния разединител.
""Каква работа, обаче върши двупътния моторен вентил на връщащата се вода от отоплителните кръгове и бойлера вода. Третият е ясен. ""
с тия двата вентила се разпределя енергия към бойлера или към подовото отопление или към двете.
Като цяло акцента на отворената тема е демонстрация на цялостен мениджмънт на отоплителна система с няколко разнородни източника на
енергия//термопомпи,слънчеви панели,пелетен котел,електрически котел. Някой термохидравлични компоненти липсват от интерфейса на мониторинга.
Термопомпите са 2 бр он/офф с различна мощност , като по този начин има 3 степенна регулировка на мощността , което е достатъчно за инертни
отоплителни системи и така се избягва проблематиката по вкарване на инверторна термопомпа в обща система за управление . Термопомпите нямат
собствено управление. Слънчевата система и всички останали възли в системата се управляват само от един достатъчно мощен контролер което позволява
дистанционна настройка и диагностика на системата в ръчен режим.Режимите на работа на термопомпите (дефрост,топло,студено) са писани конкретно за
тази инсталация.( да вментна че дефроста е писан в продължение на цял отоплителен сезон, като е доизпилявано най малките подробности и нюанси...
критериите за влизане в дефрост са външна температура,температура на испарител,консумация на ток. Полезен момент и доста важен както установих е
дефростване само с вентилатор при външна темп на нулата)
Всички циркулационни помпи и вентилатори се регулират динамично (дебит/обороти) според консумацията на ток и температури на кондензация и испарение
с цел поддръжка на оптимална кондензация. Смисъла на това е че при намаляване на топлоотнемането на енергия от външната среда,
се намаля и дебита на циркулационната помпа с цел запазване оптимална кондензация и делта в целия обем на топлообменника