Страница 1 от 8
Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: съб ное 30, 2019 6:28 pm
от Кери
Здравейте,
Попаднах на раздела за термопомпи и ми се ще да обсъдим с хора разбиращи от това моята идея.
Необходимо ми е отопление с термопомпа въздух-вода на къща около 250квм,като изчислената отоплителна мощност е около 26 KW.
Закупих си компресор 48 000 BtU и ако смятате, че схемата е разумна ще си купя още един.
Само един не е достатъчен. Идеята е двата да се редуват в преходните сезони, а когато един не смогва да се включва помощ от втория, който същевременно да топли БГВ според нуждите.
Какво мислите за схемата начертана по-долу?
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: съб ное 30, 2019 6:37 pm
от шоп
ТП вода вода ли ще бъде?
Според мен трябва да сложиш и един магнет вентил на средния топлообменник на водната линия.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: нед дек 01, 2019 3:10 am
от Кери
Абсолютно си прав.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: пон дек 02, 2019 6:06 pm
от a_stoev
Бгв се прави с десуперхитър. С он-ф трудно се прави само БГВ. По твоята схема ще имаш 16 квт бгв за сметка на отопление.
Ако в преходните сезони ти трябва бгв с ръчни кранове пренасочваш всичката вода към серпентината на бойлера.
Тогава ще удариш друг камък. Серпентината ще е с недостатъчна мощност да предаде топлината от топлоносителя към бойлера. Ако регулираш по температура на топлосител, ще имаш чести пускове. Ако работиш по температура на бойлера ще вдигаш високо налягане.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: вт дек 03, 2019 4:38 pm
от Билян
Битовата вода без серпентина направо през топлообменика така си ползвам моя 400 литра бойлер го топля с термопомпа вода вода 16кв. до 43 гр.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: вт дек 03, 2019 5:01 pm
от radius
През рециркулацията ли го правиш ( туй го знам от Лазар

)? Колко кв.м. е ТО?
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: вт дек 03, 2019 5:05 pm
от шоп
вт дек 03, 2019 4:38 pmБилян написа:
Битовата вода без серпентина направо през топлообменика така си ползвам моя 400 литра бойлер го топля с термопомпа вода вода 16кв. до 43 гр.
Значи при Вас водата е "мека"
Ако аз направя това при мен, пластинчатия за 1 год ще се задръсти с котлен камък. За тази цел кожухотръбен ТО е идеален.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: вт дек 03, 2019 11:12 pm
от Билян
През рецирколацията не става охлажда горната част на бойлера. Топлообменика е с площ 1.33 кв.м.
Наистина водата не е варовита но под 50 гр. няма котлен камък.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: ср дек 04, 2019 1:05 am
от LazarGanev
1.33м2 не е толкова голяма площ, дори е малка, бойлерите за ТП имат по 3м2 серпентина. Обясни моля те каква схема ползваш - успоредно с отоплението ли го правиш? Иначе с пластинчат топлообменник е много по-компактно решение от серпентина, но иска преоразмеряване и втора помпа, а най-добре и по-висок сет, но това означава скъп контролер.
Re: Термопомпа за подово с 2 компресора и БГВ
Публикувано: ср дек 04, 2019 7:12 am
от Билян
ср дек 04, 2019 1:05 amLazarGanev написа:
1.33м2 не е толкова голяма площ, дори е малка, бойлерите за ТП имат по 3м2 серпентина. Обясни моля те каква схема ползваш - успоредно с отоплението ли го правиш? Иначе с пластинчат топлообменник е много по-компактно решение от серпентина, но иска преоразмеряване и втора помпа, а най-добре и по-висок сет, но това означава скъп контролер.
С отделна термопомпа само за бойлера. Топлообменика е каори к95 с 30 пластини повече от 30 мин. не съм го виждал да работи по два пъти на ден