Изгоряла бобина на 4-пътния вентил

Публикувано: пон фев 03, 2020 11:00 pm
от bambuk
Здр.всички съфорумци.Климатика ми е Осака 9-ка обикновен сплит с-ма от 2005год.Преди 2 дни отказа да работи в режим отопление и започа да връща студ във вътрешното тяло.Прочетох малко по темата и реших да проверя 4-пътния клапан.Оказа се бобината му е изгоряла и след като я подмених същият заработи на отопление.Но сега следва моя въпрос-след като изключих климат.от дистанционното се оказа че този клапан остава под напреж.220в поне аз чаках 5-6 мин.и не излючва.Моля който е запознат по въпроса дали е нормално или има повреда в управл. модул?Поздрави

Re: Изгоряла бобина на 4-пътния вентил

Публикувано: вт фев 04, 2020 8:43 am
от preslav
Да, остава под напрежение за известно време, в противен случай при всяко спиране от дистанционното ще чуваш неприятното "пъшкане" като при дефрост.

Re: Изгоряла бобина на 4-пътния вентил

Публикувано: вт фев 04, 2020 9:22 am
от bambuk
вт фев 04, 2020 8:43 ampreslav написа:
Да, остава под напрежение за известно време, в противен случай при всяко спиране от дистанционното ще чуваш неприятното "пъшкане" като при дефрост.
preslav-благодаря много за бързия отговор.сега съм по-спокоен след като няма проблем.приятен ден.