Re: Термопомпа Viessmann Vitocal 100-s AWB-M-E-AC 6kW
Публикувано: пет юни 04, 2021 1:51 pm
пет юни 04, 2021 11:20 amnnddnn72 написа: Тези няколко дни времето си беше направо за отопление, та пробвах да намаля температурата на подаващата линия чрез корекция на отоплителните характеристики. Надух конвекторите на последна степен на вентилаторите и максимална температура. Машината се включи, за 5 минути вдигна температура на водата на 37 градуса и изключи (навън беше 15), въпреки, че зададената стайна температура беше на 25 и не беше достигната. След десетина минути отново включване и същата работа. И така си продължи....т.е. пак си работи в режим ON/OFF.Ей това е наистина вярната информация, която върши работа!. Това означава, че наистина има проблем с хидравликата и този проблем трябва да се намери! За тази малка система аз бий махнал хидравличния, защото помпата на ТП е по-голяма и по-мощна от тази външната, но както и да е. Сложи я на максимум разбира, какви са и показателите на тая Алфа?
Циркулационната помпа е на 2-ра степен. Да я увелича ли, или да я намаля, за да могат конвекторите да отнемат топлината от водата по- бързо и по- ефективно? Други препоръки за настройка на параметрите на термопомпата?