Страница 1 от 1

Кондезна помпа за климатик - включва се на всеки 2-3 секунди

Публикувано: нед юли 23, 2023 4:33 pm
от n1ghtdem0n
Здравейте,

Преди няколко месеца сложихме подов климатик Daikin FVXM35A/RXM35R с кондензна помпа към нея, понеже нямахме подходящо място. Разстоянието е около 7метра от външното тяло. Всичко минава хоризонтално по пода и има около 30см нагоре вертикално към външното тяло. Помпата която е инсталирана е Siccom mini Flowatch 2. При първата инсталация на климатика (януари месец) тествахме помпата и климатика, като наливахме вода и си работеше нормално. От тогава до днес не бе пуснат и един път. Днес докато монтирах ключовете и контактите реших да пусна климатика за да се охлади стаята, тогава установих този проблем с постоянното работене на помпата. Видях от външното тяло, че помпата избутва кодезната това, т.е. няма запушен маркуч. Температурата навън беше 30 градуса. Както можете да чуете във видето, помпата работи на всеки 2-3 секунди, какво може да не е наред, предполагам, че това не е нормално? Благодаря предварително.

П.С. също прикачвам снимка на ел. инсталацията на помпата, предполагам че е ОК. моля споделяйте Вашите мнения, ако някъде не е както трябва.


Видео: [video]https://www.dropbox.com/s/ug7nnmlt59qa5 ... 1.MOV?dl=0[/video]

Снимка: https://www.dropbox.com/s/7n068jp4yx46i ... 6.jpg?dl=0

Re: Кондезна помпа за климатик - включва се на всеки 2-3 секунди

Публикувано: нед юли 23, 2023 5:22 pm
от zz_stefanov
А колко вода има по вертикалната част на тръбите след помпата и дали тя не се връща обратно в легенчето и да я задейства 2 секунди след като е изключила. Не знам дали по тези помпички няма възвратно клапанче и дали то не работи.

Другото е къде е сензора на помпата. Виждал съм такава с вграден сензор на около 1 мм от дъното на тавичката (за таванно тяло) .
Викай си монтажниците.

Re: Кондезна помпа за климатик - включва се на всеки 2-3 секунди

Публикувано: пон юли 24, 2023 5:21 am
от preslav
нед юли 23, 2023 5:22 pmzz_stefanov написа:
А колко вода има по вертикалната част на тръбите след помпата и дали тя не се връща обратно в легенчето и да я задейства 2 секунди след като е изключила.
Това е най-вероятната причина.

Re: Кондезна помпа за климатик - включва се на всеки 2-3 секунди

Публикувано: пон юли 24, 2023 7:34 am
от kozl
Гледайки некъв клип за тази помпа в нея би следвало да има ОК. Помпата се включва от датчик в резервоарчето и на клипа ми се видя, че датчика е по проводимост, но може е да е поплавков. Към датчика има 3 пшна, което ме кара да мисля, че е за горно и долно ниво.
Причина за такава работа може да е запушване от тавата към резервоарчето с клапана и резервоарчето да се пълни бавно, а в тавата има остава вода след изпомване на резервоарчето. В резервоарчето има и филтър, може от прахоляк и той да се е задръстил и да пуска малко вода.
И така вода преди резервоарчето има, но то се пълни за някакъв интервал, включва помпата изпразва се буфера, помпата изключва от тачика за НН, докато пак се напълни резервоарчето до ниво на включване.
Пък като му гледам обема на буферното резервоарче при интензивен конденз си мисля, че точно така ще работи помпата :?