Страница 1 от 1

Относно итеползването на вакум помп

Публикувано: пет яну 25, 2008 11:45 am
от jasenvbg
Купих си два климатика SAMSUNG 12FA-R410 в последствие разбрах 4е са давали много дефекти, вапреки това ги монтирах извиках си техници за монтажа.
Но в последствие забелязах 4е страшно много вибрират ваншните тела
и съм сигорен че не са използвали вакум помпа при монтажа за съжаление разбрах касно за вакум помпата 4е триабва да я използват аз дори и не видях такава при монтажа.Та искам да ви попитам каво може да при4ини не използването на такава помпа, и мога ли да остановя по някакв начин да ли са използвали понеже ги виках втори пат те ми гарантираха 4е са иа използвали а аз се самниавам и то доста???

Публикувано: пет яну 25, 2008 6:13 pm
от tinalex
Обикновено "вакуум помпата" която носят е един компресор от хладилник със щуцери.Изтеглят въздуха от системата преди да пуснат фреона.При температурите в системата влагата от останалия в системата въздух замръзва и пречи на циркулацията на фреона.Компресора се товари и може да си отиде.Някой беше писал че когато не носят вакуум помпа,пускат малко фреон да изгони въздуха от системата.Икономията е майка на мизерията.

Публикувано: пон фев 25, 2008 4:14 pm
от velev-klima
За съжаление има такива "сервизи" който работят колкото да се отчете работата и да се вземат $. Не използването на вакум помпа е грубо нарушаване на правилата за монтаж. При вакумирането се премахва въздуха в който има влага и евентуалното образуване на окиси и киселини във системата.