нагорял нулев проводник на бойлер

Публикувано: пон дек 27, 2010 9:36 am
от kiko_k14
Здравейте, от нияколко дена имам следния проблем. Нулевия проводник нагаря. Най-много се изпича кабела който излиза от местния ключ до нагревателя. Преди месеци смених терморелето и терморегулатора. Бойлера топли и изключва, но водата винаги е много гореща независимо от настройката на терморегулатора.
Някой има ли представа каде може да се крие проблема?

Публикувано: пон дек 27, 2010 9:52 am
от EDI
Да не си обърнал фаза и нула.Също така провери и натегни връзките.

Публикувано: пон дек 27, 2010 10:09 am
от kiko_k14
не са разменени фаза и нула и връзките са добре. Бойлера разботи около 3 години без проблем. Сега се появи проблема!

Публикувано: пон дек 27, 2010 10:12 am
от EDI
Провери и от другата страна в разклонителната кутия, виж и връзката на нулата в таблото.

Публикувано: пон дек 27, 2010 10:27 am
от kiko_k14
зАМЕРИХ ФАЗА КАМ ТРЕТИЯ ПРОВОДНИК ПУСНАТ ЗА ЗЕМЯ ИМА 220 ВОЛТА. какво може да се направи? Иначе в таблото всичко е натегнато

Публикувано: пон дек 27, 2010 6:43 pm
от chapara
Някой е укъсил земното .