Страница 1 от 5
възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 9:10 pm
от Evgeni30
Колеги,
това е снимка на бойлер на една вила. Както се вижда няма възвратен клапан, а е задължителен, за да не гръмне.
Аз съм купил такъв клапан, но ще може ли да се монтира и какви части още са нужни.
Предварително мерси,

Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 9:20 pm
от LazarGanev
Без възвратен клапан няма да гръмне, но ще изстива бойлера. Без предпасен клапан обаче е опасно наистина. В съвременните битови бойлери тези 2 клапана са обединени в един и най-вероятно си взел такъв (да се надяваме). Поставянето - развиваш холендъра на студения щранг (десния), махаш тръбата на тройника, завиваш клапана на бойлера като спазваш посоката - стрелката нагоре и после подвързваш с подходяща по размер мека връзка.

Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 9:28 pm
от jekasus
Лазаре, надали има възвратен вентил на водомера, така че системата е безопасна

Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 9:44 pm
от SMITH 357
LazarGanev написа:Без възвратен клапан няма да гръмне, но ще изстива бойлера. Без предпасен клапан обаче е опасно наистина. В съвременните битови бойлери тези 2 клапана са обединени в един и най-вероятно си взел такъв (да се надяваме). Поставянето - развиваш холендъра на студения щранг (десния), махаш тръбата на тройника, завиваш клапана на бойлера като спазваш посоката - стрелката нагоре и после подвързваш с подходяща по размер мека връзка. 
Абсолютно правилно. Само да добавя, че основно изискване е между клапана и тръбата на бойлера е да няма друга арматура. Така, че спазвай казаното от Лазар.
Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 9:51 pm
от Evgeni30
Да, взел съм възвратно предпазен клапан, но ми кажете каква мека връзка да взема.
Тези тръби са метални , изглежда са 1/2. Колко да е дълга меката връзка и какъв тип ?
Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 10:00 pm
от tysonlkr
Дължината на меката връзка е според това какво ти е разстоянието между поставеният от теб клапан и водопровода. Така на око не е много голямо разстоянието. Какъв вид е също зависи как ти завършва водопровода. Всичко е индивидуално

Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 10:04 pm
от stiv1961
Женско- мъжко 1/2 с подходяща дължина
Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 10:21 pm
от jekasus
Понеже има муфа редукторна 1/2” - 3/4”

Ще трябва и редукция 3/4” - 1/2”

Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 10:27 pm
от Evgeni30
Като не съм измерил, може ли да взема на око, 2-та най-къси варианта от някоя железария.
т.е. мека връзка женско мъжко 1/2 + редуктор 3/4 - 1/2 ?
Re: възвратен клапан
Публикувано: пон юни 25, 2012 11:05 pm
от jekasus
Еми едното струва левче, другото 2-3лв. По-евтино, отколкото пак да се разходиш до най-близък магазин.
Да не забравиш и за