Страница 1 от 1
					
				Проблем с Бойлер
				Публикувано: пон апр 16, 2007 9:02 pm
				от gomi
				
 
Помагайте, Бойлера ми свири(резонира ) като се пусне вода било то топла или студена. 
Преместих се ж нова квартира и тукашния бойлер не ме харесва  
  
Кажете какво да направя?
 
			 
			
					
				
				Публикувано: пон апр 16, 2007 9:29 pm
				от Тани
				Определено не е бойлера , щом резонира и при пускането на студената вода! Звукът не прилича ли по-скоро на този на къртач или перфоратор - нещо като удари?
			 
			
					
				
				Публикувано: пон апр 16, 2007 9:35 pm
				от Стефан
				Смени вентилите/крановете - имат големи вътрешни луфтове!
			 
			
					
				Hm
				Публикувано: пон апр 16, 2007 11:30 pm
				от gomi
				Ами то4но бойлера си свири , като пипнах меката връзка за студената вода тя си трепереше-след нея има един клапан за.... "налягане" или както там се казва...... да не би от него да се полу4ава?
Само меката връзка на студената вибрира.
Меката врзка на студената е по тънка от таз на топлата има ли някво зна4ение?
			 
			
					
				
				Публикувано: вт апр 17, 2007 12:47 am
				от Тани
				Спри крана , който е преди бойлера и пробвай пак!
			 
			
					
				re
				Публикувано: вт апр 17, 2007 1:13 am
				от trademark
				Аз имам подобен проблем , само че с топлата вода
Когато пусна топлата вода от душ батерията започва едно неприятно свирене (наподобяващ свирка) което след известно време спира
Някой да има идея каква е причината ?
			 
			
					
				Re: re
				Публикувано: вт апр 17, 2007 6:17 pm
				от velsi
				trademark написа:Аз имам подобен проблем , само че с топлата вода
Когато пусна топлата вода от душ батерията започва едно неприятно свирене (наподобяващ свирка) което след известно време спира
Някой да има идея каква е причината ?
Както е писал Стефан по-горе вероятно луфт в крана. След преминаване на определено количество топла вода той се загрява, частите му се разширяват, луфта изчезва и свиренето престава.
 
			 
			
					
				
				Публикувано: вт апр 17, 2007 7:34 pm
				от hygro
				Ето малко материал по темата:
http://www.psdmagazine.com/pdf/Mar_Apr_03/32-39.pdf
Има кранове с вградени шумозаглушителни клапани. Ако възниква хидравличен чук, се монтира гасителна камера.
 
			 
			
					
				Zdr
				Публикувано: вт апр 17, 2007 11:04 pm
				от gomi
				Благодаря на вси4ки  
 
Проблема се оказа в възвратния клапан който е на входа за студена вода  
 
Същия проблем се полу4авал  и при запушване на тръбата вътре в бойлера ( за студена вода) от котлен камък.
Сполука на вси4ки !!!