ivan4o написа:
Освен това трябва да бъде монтиран и редуцир за вода с по-високо налягане. Къде по-точно трябва да се монтира той, преди водомера или преди комбинирания вентил на бойлера!? Препоръчайте качествени вентили!
Благодаря!
Да не би налягането във водопровода да е по-високо от допустимото за бойлера?
НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
.....
Чл. 10. (1) Максималното допустимо налягане в най-ниско разположения водочерпен кран или арматура на водопроводната инсталация не трябва да превишава 600 kPa
....
Чл. 39. (1) Налягането във водопроводната инсталация не трябва да надвишава допустимото работното налягане за водопроводните тръби, водочерпните кранове и арматури.
(2) За защита на водопроводната инсталация от налягане, по-високо от работното, както и в случаите, когато е необходимо неговото постоянно поддържане (за намаляване на колебанията на налягане в инсталацията), се проектират регулатори на налягане.
(3) Регулатори на налягане се предвиждат:
1. на сградното водопроводно отклонение след общия водомерно- арматурен възел, когато входното налягане превишава работното налягане на водопроводната инсталация;
2. на сградното водопроводно отклонение към черпателен резервоар;
3. за намаляване на налягането пред водочерпните кранове, арматури и съоръжения, ако то надвишава 0,5 MPa или ако водочерпните кранове, арматури и съоръжения могат да работят само при по-ниско налягане;
4. при байпасни връзки;
(4) Не се допуска предвиждане на регулатори на налягане в инсталацията за пожарно-аварийно водоснабдяване.
Чл. 40. За техническото обслужване на регулатора на налягане се предвиждат два спирателни крана и изпускател на налягане.
......
За източване на бойлера можеш да сложиш вентил с изпразнител преди комбинирания вентил.