Страница 1 от 4

Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 11:08 am
от PetyrVeliki
Привет,

В старата квартира имахме ТЕЦ, но освен това имаше един малък проточен бойлер, слаб, който да спаси положението за няколко дни, докато тия от топлофикация правят ремонти лятото :) ... той си имаше собствена слушалка, в него се завиваше "маркуча" на слушалката от големия душ, и така работеше.

И сега ни предстои да ни спрат теца за една седмица, и то точно когато се очакват гости и ще се съберем 6 човека (!!!) за 4-5 дена.
Та, ходих да търся подобни малки бойлери, но - няма такива :( ... или са за кухня, или ако са за баня - са мощни и не знам инсталацията дали ще издържи, освен това ще трябва да се кърти и т.н. А имаме 2 седмици време :(

=========

Та, въпросът ми е - ако взема малък бойлер за кухня (без кранчета и чучур, само с изводи), включа го в контакта (имаме контакт в банята) и свържа сегашната слушалка в него, а на него сложа допълнителна - ще стане ли работата? Има къде да го окача, и после като ни пуснат теца - откачам го, изключвам го от тока, развивам слушалката и го прибирам някъде :)

Разбира се - давам си сметка че ще е слаб и няма да е изобщо като да се къпеш под големия душ от теца :)

Поздрави,
Петър

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 11:27 am
от chapara

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 2:43 pm
от PetyrVeliki
А първият бойлер, който си посочил, той не е ли почти това, което искам? Има си слушалка, има си кабел с щепсел ... няма да го монтирам за стената, но мога временно да го (при)хвана за сегашния душ ... и ако може сегашната слушалка да се свърже с входа му - тогава идеално :)

(или пропускам нещо ... :? ...)

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 3:05 pm
от chapara
Точно така, въпрос на импровизация със слушалките :wink: , особено като я има в комплекта :wink:

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 3:10 pm
от radius
Слушалката на бойлерчето не е случайна - много е пестелива, щото само с 3кВ се топли водата. Съответно и къпането е силно компромисно. Като сложиш твоята, ще се чудиш що не иска да затопля, а то дебита хвръкнал.

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 4:13 pm
от rado_ev
Преди две три седмици монтирах три проточни бойлера заедно с нова инсталация. Бойлерите бяха Елдом 7кв. със слушалка в комплекта. От таблото до мястото на бойлера пуснах мостов кабел 2х4мм. В таблото монтирах нов предпазител 40А непосредствено след главния предпазител. Кабела скрих с подходящ кабелен канал. Проточният бойлер го монтирах близо до душа, а водопроводната инсталация я направих така както я описваш в началото. На две от местата сложих и ДТЗ в отделно ново табло за проточния бойлер.
За да ти върши работа за къпане, бойлерът трябва да е поне 6квт. и задължително да пуснеш нов кабел.

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 5:05 pm
от muhala
Предупреждавам всички да не четат написано от Радо_ев. Според мен, а и според някои наредби има купища грешки.
Първо, кабела трябва да е 3х
Второ, 4мм2 кабел се пази от 25А предпазител, а не от 40А!
Трето, мостовия кабел се полага само под мазилка!
Четвърто, бойлера е до душа, за да се намокри по-лесно предполагам.
Пето, как върза ДЗТ с двужилния кабел ?

Който влиза да се къпе, трябва да се кръсти преди това.
rado_ev написа:
Преди две три седмици монтирах три проточни бойлера заедно с нова инсталация. Бойлерите бяха Елдом 7кв. със слушалка в комплекта. От таблото до мястото на бойлера пуснах мостов кабел4мм. В таблото монтирах нов предпазител 40А непосредствено след главния предпазител. Кабела скрих с подходящ кабелен канал. Проточният бойлер го монтирах близо до душа, а водопроводната инсталация я направих така както я описваш в началото. На две от местата сложих и ДТЗ в отделно ново табло за проточния бойлер.
За да ти върши работа за къпане, бойлерът трябва да е поне 6квт. и задължително да пуснеш нов кабел.

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 6:34 pm
от zz_stefanov
А нов кабел до апартамента? И в тая тема, както и другаде за проточни бойлери, никой не споменава как е захранен апартамента.
Се си мислех, че манията по проточните бойлери ще по замре, но няма спиране.
Пълноценно използване на проточен бойлер го приемам при трифазно захранване.
7kW бойлер при вероятност партидата да е 6kW'атова :|
Или за пример това https://vimax.bg/protochni/protochen-bo ... banya.html 6500W от реномиран производител, но свързан със щепсел, какво са еди 28 ампера :lol:

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пет авг 18, 2017 10:49 pm
от rado_ev
ДТЗ-то е свързано с трижилен кабел и всичко е изпробвано и работи нормалнно и безопасно. Просто исках да спомена на автора на темата, че проточен бойлер за кухня няма да свърши работа, а за проточен бойлер за баня трябва нова инсталация. Кабел 4мм.2 може да се защити с 32А предпазител.
Аз лично съм против тези проточни бойлери и за да се ползва такъв ефективно, съм напълно съгласен с колегата от горния пост, че си трябва трифазно захранване.

п.п. За колегага от по-предния пост, според наредбите къде точно е физическото място, където става разделянето на инсталацията от четирипроводна в петпроводна, съответно от двупроводна в три проводна. Като се раздели, кой проводник става с приоритет PE или N
Обръщал ли си внимание как точно продължава разделения проводник?

Re: Малък проточен бойлер за баня

Публикувано: пон авг 21, 2017 12:40 pm
от muhala
rado_ev написа:
....
п.п. За колегага от по-предния пост, според наредбите къде точно е физическото място, където става разделянето на инсталацията от четирипроводна в петпроводна, съответно от двупроводна в три проводна. Като се раздели, кой проводник става с приоритет PE или N
Обръщал ли си внимание как точно продължава разделения проводник?
В наредбата пише, че при нови инсталации и при реконструкции и обновявания, се полага 3/5 проводна инсталация.От тук вече първия ти въпрос отпада.
Относно втория въпрос. ПЕН се разделя на ПЕ и Н, като Н се захранва от ПЕН, а ПЕН става ПЕ по-натам.
PE е с приоритет. За това когато се занулява контакт, нулата трябва да иде първо на клемата на защитните пластини и от там с мост към нулевата. Това обаче никой не го прави.
Прикачен файл:
images.jpg
images.jpg (9.1 KиБ) Видяна 7935 пъти