Страница 1 от 3

Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: нед май 07, 2023 10:48 pm
от yanko78
Бойлера е Аристон Велис, монтиран вертикално. Проблема се състои в това, че като престои един ден и пусна топлата вода, започва да бълбука в горната част и да вади въздух през отворена чешма/кран. Системата е под постоянно налягане. След като изкара въздуха, и се ползва топлата вода през деня, не се натрупва въздух, но на другия ден, пак бълбука и се е образувал този въздушен джоб. С пускането на студена вода, е няма тази аномалия. Каква може да е причината, да се натрупва този въздух в бойлера?

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 7:37 am
от kozl
Каква е Т на загрятата вода?
Аз си представям следната комбинация от причини.
Бойлера е настроен на висока Т. Достига я когато няма водочерпене от него, с вероятност през нощта. Разширената вода се връща в студената през комбиниран клапан 3в1 или изтича от предпазния клапан. Изходящата тръба за гореща вода не е монтирана в най-високата точка на бойлера и или е спукана на по-ниско ниво и бойлера работи и като РС.
Така при продължително греене без консумация и вследствие на повишаващото се налягане от разширението на водата и също и парогенерацията газовия обем действа като пружина и "избутва" водата през тръбата за студена вода. Са ако клапана не е 3в1 или има друга причина студения водопровод да не става за обратно движение то ще текне от комбинирания клапан. Но все пак при загряването в бойлера и липса на консумация от него, от бойлера прябва да излезе к-во вода, което пък ще позволи на газа да "избута" водата в бойлера под нивото на входящата точка на тръбата за гореща вода. И така като пуснете от кран за топла вода балона на бойлера се обезвъздушава през смесителя.

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 8:24 am
от ESPACE
Сега ако обясниш откъде и как влиза постоянно този въздух в затворена система под налягане ...

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 8:43 am
от LazarGanev
Според мен причината е в хоризонталния монтаж, не се знае дали са спазени инструкциите. Принципно бойлерът е за вертикален монтаж, като може да се монтира и хоризонтално, но само в едната посока - наляво или надясно, трябва да се види

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 8:56 am
от Andri01
"...Бойлера е Аристон Велис, монтиран вертикално...." !!

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 9:00 am
от yanko78
пон май 08, 2023 8:43 amLazarGanev написа:
Според мен причината е в хоризонталния монтаж, не се знае дали са спазени инструкциите. Принципно бойлерът е за вертикален монтаж, като може да се монтира и хоризонтално, но само в едната посока - наляво или надясно, трябва да се види
Къде го видя този хоризонталния монтаж?

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 9:03 am
от gnt69
А може ВИК да пускат газирана вода. :partyman:

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 9:25 am
от LazarGanev
пон май 08, 2023 9:00 amyanko78 написа:
Къде го видя този хоризонталния монтаж?
Баси! Сигурен съм, че го прочетох, извинявам се

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 9:26 am
от Jacomo
Бойлерър нов ли е? Има ли монтиран предпазен клапан? Спирала ли е водата?

Re: Проблем с въздух в бойлера?

Публикувано: пон май 08, 2023 9:27 am
от kozl
пон май 08, 2023 8:24 amESPACE написа:
Сега ако обясниш откъде и как влиза постоянно този въздух в затворена система под налягане ...
Ако въпросът е към мен, то като тръбата за гореща вода не е в най-високата точка на съда, въздуха си е там в обема от нивото на входа в тръбата до тавана на балона.
А въпросът е как ще излезе въздуха ако тръбата за гореща вода не източва вода от най-високата точка в балона :?