12 волта по меките връзки

Публикувано: пон фев 24, 2025 6:17 pm
от Rosi23
Здравейте.
Днес забелязахме,че има ток по меките връзки на бойлер от 12 волта и то само когато съм стъпал на пвц стол, а когато се стъпва на земята няма. Изключвам бушона на бойлер ситуацията е същата, единствено при спрян главен бушон изчезва този ток.Бойлера е с свързан с контакт понеже е нов, въртя включването в контакта на двете възможно положеноя ,но ефект няма. БЛАГОДАРЯ!

Re: 12 волта по меките връзки

Публикувано: пон фев 24, 2025 6:22 pm
от ESPACE
Търсете техник да го погледне. Изобщо не сте наясно нито какво, нито как да мерите.

Re: 12 волта по меките връзки

Публикувано: пон фев 24, 2025 6:41 pm
от hidrazin
+1

:partyman:

Re: 12 волта по меките връзки

Публикувано: вт фев 25, 2025 7:54 am
от kozl
пон фев 24, 2025 6:17 pmRosi23 написа:
Здравейте.
Днес забелязахме,че има ток по меките връзки на бойлер от 12 волта и то само когато съм стъпал на пвц стол, а когато се стъпва на земята няма. Изключвам бушона на бойлер ситуацията е същата, единствено при спрян главен бушон изчезва този ток.Бойлера е с свързан с контакт понеже е нов, въртя включването в контакта на двете възможно положеноя ,но ефект няма.
Нямам против техника, но :?
Къде, м-у кое и с какво констатираш 12V напрежение?
Водопроводните тръби метални ли са до бойлера?