от valentino76bs
Здравейте, имам изгоряло съпротивление в платката на този юпс ,но е толкова изпушило ,че не може да се види стойността му/само се вижда 2вата/.Значи съпротивлението е вързано последователно на диод 1N5399 на чиито катод е свързан /+/ на акумулатора.Другия край на това съпротивление е свързан към среден крак на LM317T и друго съпротивление което отива на лявото краче на LM.
Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пон окт 31, 2011 2:30 pm
от plamen6100
Сигурни ли сте, че всичко друго е здраво. От порядъка на 0,2-0,5 ома/2W трябва да е.
Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пон окт 31, 2011 3:22 pm
от valentino76bs
plamen6100 написа:Сигурни ли сте, че всичко друго е здраво. От порядъка на 0,2-0,5 ома/2W трябва да е.
Тъкмо смятах да местя темата...

. Не съм сигурен ,но преди време ремонтирах един такъв същия УПС и същото това съпротивление се беше запалило,проблема явно идва ,че самата машина като модел е пригодена за малки акумулатори които се вграждат вътре,обаче нещо са побългарени масово и са изведени кабели навън за голям акумулатор.Защо мислиш ,че е такава стойността.
Прикачен файл:
Picture.jpg
Прикачен файл:
UPS-UPS PACO 600L.jpg
Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пон окт 31, 2011 9:51 pm
от plamen6100
Достатъчна е просто тази стойност, служи за токоограничаване на заряда на акумулатора/13.8V/. И мост да сложиш временно, пак ще работи

. За голям акумулатор /60Аh/ е хубаво да е поне 5-6W. Стабилизатора LM317T при такъв голям акумулатор, сигурно грее като печка - просто е малък/слаб/ - 1,5А е все пак. Тоя 60А акумулатор трябва да се зарежда около 1/10 от капацитета си - демек поне 6А да отдава зарядното/захранването/. Дори се чудя как не е изгорял тоя LM317Т /може да имаш защити, не знам/. Хубавото на LM317T е че могат да се свързват в паралел

Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пон окт 31, 2011 10:06 pm
от valentino76bs
plamen6100 написа:Достатъчна е просто тази стойност, служи за токоограничаване на заряда на акумулатора/13.8V/. И мост да сложиш временно, пак ще работи
. За голям акумулатор /60Аh/ е хубаво да е поне 5-6W. Стабилизатора LM317T при такъв голям акумулатор, сигурно грее като печка - просто е малък/слаб/ - 1,5А е все пак. Тоя 60А акумулатор трябва да се зарежда около 1/10 от капацитета си - демек поне 6А да отдава зарядното/захранването/. Дори се чудя как не е изгорял тоя LM317Т /може да имаш защити, не знам/. Хубавото на LM317T е че могат да се свързват в паралел 
Найстина всичко грее...

.. цялата платка е черна,елементите се разпояват от температурата.Имам съпротивление 20 ома на 2 вата може ли да сложа него.
Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пон окт 31, 2011 10:19 pm
от plamen6100
Хахаха ужас, измъчваш го. Много е това 20 ома, не са чак толкова скъпи тия части - смени го. Защо не си караш със стария/стандартен/ акумулатор - 12V/7А предполагам или времето не ти стига. Дай го на някой познат да ти добави още стабилизатори поне или друг по-голям. То като тръгнем отзад напред то и трафа ти ще грее

Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пон окт 31, 2011 10:28 pm
от valentino76bs
plamen6100 написа:Хахаха ужас, измъчваш го. Много е това 20 ома, не са чак толкова скъпи тия части - смени го. Защо не си караш със стария/стандартен/ акумулатор - 12V/7А предполагам или времето не ти стига. Дай го на някой познат да ти добави още стабилизатори поне или друг по-голям. То като тръгнем отзад напред то и трафа ти ще грее 
Добре ще сложа каквото ми каза. ЮПС е на приятел и го ползва за помпата на камината страх го е да не спре тока за по дълго време и да му гръмне камината

Re: UPS PACO 600L
Публикувано: вт ное 01, 2011 12:32 am
от Gadnyara
Нещо не мога да схвана идеята на този (запечения) двуватов резистор във верига, разчетена да работи с >10W?!?
Моля за малко разяснение!
Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пет ное 11, 2011 11:24 pm
от lacezarasia
мисля,че каквото и да сложиш все ще си грее, защото ще работи десетина часа по-дълго и с десетина ампера по-голям ток.
Re: UPS PACO 600L
Публикувано: пет яну 08, 2021 1:59 pm
от Livara
Здравейте колеги!
И аз имам един въпрос относно тази тема. Попадна ми същия UPS 600L Paco за ремонт, но не мога да намеря схема. Абсолютен мъртвец е, нищо не светва по него, нито показва признаци на живец. Явно нещо с управлението му се е случило, но без схема ми е много трудно. Ще бъда благодарен, ако някой може да ми подскаже нещо.