Страница 1 от 3

Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: съб окт 27, 2012 4:56 pm
от gogo7777
Здравейте. Изпадна ми един асинхронен монофазен двигател, на който му липсва клемореда и схемата. Има три кабела излизащи от него, черен, кафяв и син. Пуснах го за кратко като свързах кафявата и синята в мрежата и работи, но го развъртам на ръка за да тръгне в някоя посока, защото няма кондензатор. Въпроса ми е към кои изводи да свържа мрежовото захранване и към кой пусковия кондензатор? Измерих съпротивленията между изводите и те са:

между черен и кафяв -----34 ома
между черен и син --------70 ома
между кафяв и син --------103 ома

Другото което ме интересува е с каква стойност трябва да е пусковия кондензатор, трябва ли да има и работен такъв. На двигателчето пише 220V 0,6A 1450 u\min.

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: съб окт 27, 2012 7:14 pm
от MrMurdjo
Черният и общият за двете намотки.
По-високоомната би трябвало да е пусковата, поне аз така мисля.
Щом има табелка, на нея трябва да пише и някъде капацитет на кондензатора.

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: съб окт 27, 2012 7:37 pm
от gogo7777
Няма табелка, надписа е отлят с корпуса. Ще експериментирам с кондензатора.

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: съб окт 27, 2012 8:51 pm
от друмчо
Има ли центробежен ключ?

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: съб окт 27, 2012 11:53 pm
от shadow__01
И аз мисля, че работната намотка трябва да е по-нискоомната.
Иначе тук има схема http://www.google.bg/imgres?hl=bg&clien ... 0,s:0,i:63

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: нед окт 28, 2012 9:06 am
от gogo7777
Иначе тук има схема http://www.google.bg/imgres?hl=bg&clien ... 0,s:0,i:63
А как стои въпроса с посоката на въртене на мотора? Означава ли (както е по схемата), че кондензатора трябва да се свърже към фазата? Питам щото вече направих ремъчна шайба на оста и искам да го пусна в точно определена посока.
Има ли центробежен ключ?
Не няма.

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: нед окт 28, 2012 9:16 am
от друмчо
Разменяш местата на изводите на пусковата намотка.

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: нед окт 28, 2012 9:17 am
от Junak
Това 0,6А много малко ми се вижда. Дай една снимка, ако може.

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: нед окт 28, 2012 9:28 am
от друмчо
0,6А, да не би да е 0,6KW?
От каква машина е мотора?

Re: Кондензатор за асинхронен ел.двигател

Публикувано: нед окт 28, 2012 12:10 pm
от gogo7777
Прикачен файл:
Изображение0441000000.JPG
Прикачен файл:
Изображение044311111.JPG
Прикачен файл:
Изображение04422222.JPG
Сори за качеството, но снимах с телефона
0,6А, да не би да е 0,6KW?
От каква машина е мотора?
На снимката не си личи, но пише 0,6А. Нямам представа от какво е този мотор.