Страница 1 от 1

Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: чет мар 19, 2015 3:19 pm
от echo
Здравейте,

Ползвм пелетна горелка на Ерато, четвърта генерация, която е модулираща; т.е. при достигане на определена температура на водата започва да гори по-малко като, намаля степените. Фабрично зададената температура е 72 градуса и в горелката НЯМА възможност да се промени тази стойност.
Температурата към горелката от котела се подава чрез термодатчик.
Та, мога ли по някакъв начин да направя следното: Термодатчика подава температура от 62 а горелката да го отчита като 72 градуса, т.е да се увеличи стойноста на подадената температура с +10 градуса. Има ли такива устройства или да семня термодатчика с различно съпротивление? При температура от 42 градуса, съпротивлеието на термодатчика беше ~ 4.9 килоома.

Защо го искам? Темература от 72 градуса на водата ми е много, особено през преходните сезони.

Благодаря

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: чет мар 19, 2015 5:00 pm
от miroton
Измери съпротивлението на 30 градуса и 70 градуса.

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: пет мар 20, 2015 12:51 pm
от hrpankov
....Измери съпротивлението на 62 градуса и 72 градуса.....

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: пет мар 20, 2015 6:34 pm
от fox_vt
Тц измери съпротивлението на 45 градуса и 65 градуса..

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: пет мар 20, 2015 9:03 pm
от LazarGanev
Измери съпротивлението при всякакви градуси... Не, просто не се занимавай с глупости! Ограничи мощността на по-ниска степен и температурата ще падне. И...не е вярно, че е зададена температура 72*С, а 80*С :wink:

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: пет мар 20, 2015 11:42 pm
от echo
Наистина, не трябва да се занимавам с глупости :-D

В крайна сметка успях да му улуча "паролата" и влязох в сервизното меню.
@LazarGanev, 80°C е зададената температура за "принудително" последно изгаряне/спиране на горелката. Има настройка за модулация, и от там се задава стойност за (май беше delta temp. или нещо подобно). Стойноста беше 10, като го увеличих на 20 и сега вече модулацията започва на 60°C. Всичко точно :)
Ако някой друг се нуждае от "парола" (Code): +++++

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: съб мар 21, 2015 7:56 am
от LazarGanev
Да, това е другия начин, но са го оставили в сервизното меню, знам защо, по-долу ще го обясня. Ти пак си избрал по-добрия вариант, повечето хора биха намалили зададената температура (set) от 80 на 70, което не е за препоръчване. Но най-лесно същия ефект, без да влизаш в сервизното меню е както ти казах да ограничиш мощността от потребителското меню. Заводски идва на 4-та степен (от 5), ти можеш да избираш всяка от 1-2-3 за лимит (таван) и това е най-добрият вариант, ще ти кажа защо:
1. Като ограничиш мощността, котелът никога не може да достигне зададените градуси и системата си намира едно равновесно положение на по-ниска температура
2. Като ограничиш максималната мощност се намалява и минималната мощност, на която минава горелката в режим модулация, което е по-добре. Ще дам пример - ако горелката е 25кВт, то 5-те и степени са 7/15/20/25/28кВт, като последната е винаги по-голяма от номиналната и не се препоръчва продължителна работа нна тази степен. Тя е за краткотрайно ползване в случаи, когато си попаднал на нискокалорични пелети и за много студено време. Затова горелката идва настроена на 4-та степен. Ако я оставиш така, то при достигане на границата на модулация (10*С под зададената температура или 70*С), горелката си сваля мощността на 50% от зададената максимална мощност или 12.5кВт, което в доста случаи пак може да е много. На тази мощност горелката работи до достигане на зададената температура и после влиза в гасене, което е неприятно, ако в системата няма буфер. Ако ограничиш горелката на 20кВт, в режим на модулация пада на 10кВт (пак 50%), ако я ограничиш на 15кВт, в режим на модулация пада на 7кВт, ако я ограничиш на 7кВт си остава на тази мощност постоянно. Нужно е всеки сам според своите нужди да избере на коя мощност да ограничи горелката, така че тя да превключва между 100% и 50% според нуждите, тоест като достигне 71*С да минава на 50%, а като падне на 69*С да мине на 100%. Така котелът поддържа около 70*С +/-1, което е перфектна температура за един пелетен котел. Е, ако тая температура е висока за системата, може да се още мощността на горелката, но по-добрият вариант е да се използват други методи - например смесване на водата след котела.

Re: Термодатчик, промяна на изходната стойност

Публикувано: съб мар 21, 2015 5:00 pm
от echo
@LazarGanev благодаря за подробините разяснения.