Страница 1 от 1

проблем с UPS inform guard 650

Публикувано: чет апр 02, 2015 1:25 pm
от mityom
като цяло упс работи зарежда превключва и прави около 200в,но едната половина на крайните полеваци на инвертора загряват доста и импулса е с друга честота,нормалния,който трябва да е и след него още 3 с висока честота,генератора на упса е изпълнен с логически схеми.Когато откача намотката от трансформатора,която зарежда батерията,а когато е на батерия служи за регулиране на изходното напрежение всичко е ок но напрежението скача на 350в.Даваите съвети :?

Re: проблем с UPS inform guard 650

Публикувано: пон май 11, 2015 6:35 pm
от mityom
достигнах до извода,че някоя филтрация изпуска,имам съмнение за изправителя изпълнен с грец плочка дали е възможно?