Свързване на темодвойка

Публикувано: съб ное 04, 2017 11:09 pm
от Filomatis
Здравейте!С какъв кабел мога да свържа термодвойка тип S (платина-платинородий) към терморегулатора,има ли някакви специални изисквания към него?За такива става въпрос :
https://www.aliexpress.com/item/WRP-100 ... 78549.html
https://www.aliexpress.com/item/XMTG-P- ... 88205.html

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: нед ное 05, 2017 10:46 am
от fox_vt
С това

кабел

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: нед ное 05, 2017 4:51 pm
от Filomatis
fox_vt написа:
С това

кабел
Мерси колега!А с обикновен меден кабел от какъв порядък би била грешката?Температурата е 800-1000 градуса.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: нед ное 05, 2017 10:46 pm
от fox_vt
Не е задължително целия участък да бъде с такъв кабел. Достатъчно е един два метра и след това удължаваш със меден кабел от 0,5 кв нагоре в зависимост от разстоянието. За грешката не мога да ти кажа ,за да се минимизира се пуска по дебел кабел ако се удължава трасето. Иначе за проба можеш да измериш показанията без кабел и след като свържеш другия да видиш колко би била грешката. То грешка има и в самия уред въпросът е да не е прекалено голяма.

Пп между другото линковете не работят иска парола.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: пон ное 06, 2017 12:26 am
от nikel
И с парола не работят пише "Няма такава страница"
Трябва да имаш регистрация в алито.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: пон ное 06, 2017 10:24 am
от lov
Линковете ги е дал от собствената поръчка или от кошницата за пазаруване. За това няма достъп до тях.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: пон ное 06, 2017 2:52 pm
от a_stoev
Идеята е, че термодвойката мери разликата между топлия край, където е контакта и студения където е връзката с кабела или уреда. Уреда има термокомпенсация. Често студения край не е студен затова се слага специалния кабел при който не се получава термоЕДН във връзката с термодвойката.
П.П.
Ако съм в грешка е щото го помня от лекциите от преди 15г, така и не ми се наложи да работя с термодвойки.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: пон ное 06, 2017 3:46 pm
от lov
Обяснението е съвсем точно. Освен това всяка една връзка по веригата с различен метал или сплав може да се разглежда като термодвойка генерираща някакво ЕДН в зоната на мерене или близо до нея където има по различна температура и тази връзка съответно внася грешка при измерването. За това компенсационния кабела има почти същия състав като на самата термо двойка и създава същото ЕДН като двойката при различните температури. Тоест покрива погрешноста от дължината и разликата в околната температура на трасето.
Питащия не е обяснил каква погрешно търси и дали ще дири точно в целия температурен диапазон или работната му температура ще е само в тесен участък. Ако е последното не е проблем да се ползва само малко парче кабел и от там на татък да се удължи с меден проводник като за прецизност двойката може да са настрои с допълнително компенсационо съпротивление. Но реално на практика много рядко са такива дълги линии и не вярвам да го гътне метър два кабел. А ако е нещо изгъзено прави си табличка на грешката и толкова. И пак също не вервам за нещо ''направи си сам'' за такава температура да го сбъркат няколко градуса грешка. Едва ли е лабораторен уред с който се гонят някакви супер точности. А и едва ли уреда с който ще тарира ще му е съвсем прецизен.
Всяко едно измерване е относително спрямо някаква база и от там на татък се меко казано натъмънява към някакви реални стойности. Въпроса е с каква погрешност ще го измерим и как да го нагласим към това което искаме да виждаме за да ни е удобно за работа. :lol:
За това и попитах дали дири целия температурен диапазон или само границата около работната температура. Повечето датчици имат не линейна характеристика в голям диапазон и там за да се постигне голяма точно данните се интерполират спрямо погрешността на термодвойката. А самата термодвойка за определен участък си има линейна характеристика и е предвидена да си работи само в този диапазон.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: пон ное 06, 2017 8:10 pm
от Filomatis
Не гоня някаква кой знае каква прецизност.Предполагам +/- 10-ина градуса няма да ме объркат.За хоби приложение става въпрос,керамична пещ.Но за всеки случай поръчах 1 метър специален кабел,то толкова и ми трябва.

Re: Свързване на темодвойка

Публикувано: пон ное 06, 2017 9:21 pm
от Filomatis
Оправих линковете,преполагам се отварят вече.