Страница 1 от 1
Въпрос за пир датчик
Публикувано: вт окт 08, 2019 10:02 am
от inspo
Здравейте
Имам въпрос свързан с пир датчика от снимката.
Има ли възможност въпросният датчик да се използва
без наличието на контролния модул за алармената система.
В смисъл свързва се към реле и при движение го задейства.
Re: Въпрос за пир датчик
Публикувано: вт окт 08, 2019 2:07 pm
от Nimi
Може разбира се с уточнението, че ще използваш NC-COM контактите на релето защото при състояние на покой релето ще е постоянно стработило. Просто тара работят тези датчици.
Съобрази външното реле с възможностите на датчика.
Re: Въпрос за пир датчик
Публикувано: вт окт 08, 2019 6:21 pm
от inspo
вт окт 08, 2019 2:07 pmNimi написа:
Може разбира се...
Благодаря. Ще пробвам. И още нещо да попитам. Към кои изводи на датчика трябва да свържа релето. Да не взема да прецакам нещо с проби

. Захранването е ясно.
Re: Въпрос за пир датчик
Публикувано: вт окт 08, 2019 6:23 pm
от Nimi
вт окт 08, 2019 6:21 pminspo написа:
вт окт 08, 2019 2:07 pmNimi написа:
Може разбира се...
Благодаря. Ще пробвам. И още нещо да попитам. Към кои изводи на датчика трябва да свържа релето. Да не взема да прецакам нещо с проби
. Захранването е ясно.
На снимката в ляво са клемите на вътрешното реле.
Re: Въпрос за пир датчик
Публикувано: вт окт 08, 2019 6:47 pm
от inspo
Благодаря много.