Страница 1 от 2
Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 2:56 pm
от thesamorai
Здравейте колеги,
Имам една прахосмукачка, която ползвам заедно с разни машинки и реших да я направя с автоматично пускане при задействане на работната машина.
Използвах следната схема:
http://www.redcircuits.com/Page139.htm
Общо взето схемата заработи, с изключение на това, че на празен ход без включен товар в управляващия контакт на изхода на управлявания такъв излизат 190V. Щом включа нещо в управляващият контакт, на управлявания излизат 230V, както би трябвало да бъде. Не можах да намеря точния триак TIC225M и използвах BTA21-600B. Дали от там идва този проблем с напрежението на празен ход или изпускам нещо друго?
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 4:23 pm
от iliya_i
съб мар 14, 2020 2:56 pmthesamorai написа:
Здравейте колеги,
...че на празен ход без включен товар в управляващия контакт на изхода на управлявания такъв излизат 190V.
Това как е премерено?
Предполагам без нищо включено в управлявания контакт.
Включи една лампа с нажежаема жичка и премери тогава.
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 4:28 pm
от hidrazin
съб мар 14, 2020 2:56 pmthesamorai написа: ... на празен ход без включен товар в управляващия контакт на изхода на управлявания такъв излизат 190V. Щом включа нещо в управляващият контакт, на управлявания излизат 230V, както би трябвало да бъде.
И кво от това? Схемата нали работи?

Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 9:10 pm
от yanko78
Изтръгнах от моята платката която върши точно тази работа. Ако ти трябва, в Понеделник, мога да видя дали не е изхвърлена.
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 9:16 pm
от thesamorai
съб мар 14, 2020 4:23 pmiliya_i написа:
съб мар 14, 2020 2:56 pmthesamorai написа:
Здравейте колеги,
...че на празен ход без включен товар в управляващия контакт на изхода на управлявания такъв излизат 190V.
Това как е премерено?
Предполагам без нищо включено в управлявания контакт.
Включи една лампа с нажежаема жичка и премери тогава.
Благодаря колега, всъщност не е имало проблем. Пробвах схемата с лед крушка и това ме подведе. Включвайки прахосмукачката директно в управлявания контакт напрежението на празен ход е 0.
Поздрави!
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 9:21 pm
от hidrazin
Във веригата при изключено състояние имаш към товара C1 и R2
През тях ще протече достатъчно за да ти покаже на уреда или дори да запали LED ламБа.
Използвай си го спокойно.

Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: съб мар 14, 2020 10:36 pm
от iliya_i
съб мар 14, 2020 9:16 pmthesamorai написа:
съб мар 14, 2020 4:23 pmiliya_i написа:
съб мар 14, 2020 2:56 pmthesamorai написа:
Здравейте колеги,
...че на празен ход без включен товар в управляващия контакт на изхода на управлявания такъв излизат 190V.
Това как е премерено?
Предполагам без нищо включено в управлявания контакт.
Включи една лампа с нажежаема жичка и премери тогава.
Благодаря колега, всъщност не е имало проблем. Пробвах схемата с лед крушка и това ме подведе. Включвайки прахосмукачката директно в управлявания контакт напрежението на празен ход е 0.
Поздрави!
Надявам се, разбра поуката - избягвай да ползваш полупроводници за като товар за проба. Ползвай активен товар!
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: нед мар 15, 2020 10:30 am
от muhala
С рийдконтакт и реле няма ли да стане ? прекарваш захранването на машината през рийдконтакта. Щом тръгне контакта затваря от там едно реленце прахосмукачката.
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: нед мар 15, 2020 10:38 am
от iliya_i
нед мар 15, 2020 10:30 ammuhala написа:
С рийдконтакт и реле няма ли да стане ? прекарваш захранването на машината през рийдконтакта. Щом тръгне контакта затваря от там едно реленце прахосмукачката.
За включване (или изключване) на рийдконтакта трябва магнитно поле. Него кой го създава?
Re: Автоматично пускане на прахосмукачка проблем
Публикувано: нед мар 15, 2020 8:04 pm
от hidrazin
Става и с рид ампула но захранването на машината минава през намотка навита ВЪРХУ ампулата.
Проводника на намотката достатъчно дебел за да издържи тока на машината.
Навивки - според случая. Колкото повече, на толкова по-малък ток/мощност ще реагира.