Страница 1 от 3

Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 10:49 am
от nikkk
Здравейте,

реализирал съм следната схема за автоматично включване на светлината в помещение, като има ПИР сензор на 12V (чийто изход е с транзистор а не с механично реле) и след него електронно реле, което комутира фазата на осветителните тела, които от своя страна са LED панели. ПИР сензора е даден да се захранва с напрежение 5-24 VDC. Схемата работи, но ПИР сензора дефектира често - за година са дефектирали 7-8 от общо десет. Това ми създава подозрения дали нещо със схемата не е наред, или ПИР-овете са пълни боклуци. Все пак ПИР-ове на 12V съм ползвал в продължение на повече от 12 години безпроблемно. Тези са купувани от един китайски сайт, започващ с буквата а.

Имам си причина да не използвам PIR на 230V, затова е със SSR.

Има ли проблем с тази схема?

ПС. на схемата жълтия цвят указва белия проводник от ПИР-а.

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 1:13 pm
от DMN
nikkk написа:
Схемата работи, но ПИР сензора дефектира често - за година са дефектирали 7-8 от общо десет.
Кое по-точно им дефектира? Всеки път едно и също нещо ли?

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 2:23 pm
от nikkk
Вероятно едно и също. Всички дефектирали просто спират да работят, не включват релето при засичане на движение. Премерено с мултицет - няма напрежение на изхода (между червения и белия кабел в случая). Отвън самият ПИР няма видими дефекти, изглежда си като нов.

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 2:32 pm
от DMN
Според мен дефектира най-вероятно транзистора в изхода на ПИР-а, който подава 12V към управлението на релето.
Аз бих измерил тока през изхода на ПИР-а към входа на релето, когато всичко е в изправност(за ориентация).
Бих проверил транзистора и ако е дефектирал, бих го заменил с малко по-мощен.

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 3:13 pm
от MamaMy
Аз бих монтирал нормално 12 волтово реле. Тук с това реле не печелиш нищо. Още повече, че не е подходящо за лед осветление.

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 3:28 pm
от nikkk
пон ное 18, 2024 2:32 pmDMN написа:
Аз бих измерил тока през изхода на ПИР-а към входа на релето, когато всичко е в изправност(за ориентация).
Това ще пробвам.
пон ное 18, 2024 2:32 pmDMN написа:
Бих проверил транзистора и ако е дефектирал, бих го заменил с малко по-мощен.
На това лошото е, че ПИР-а е капсулован и не мога да го отворя, освен ако не го разрежа с флекса :) Мисля че ПИР-а беше рейтнат за 5А, така че електронното реле едва ли му идва в повече.
MamaMy написа:
Аз бих монтирал нормално 12 волтово реле. Тук с това реле не печелиш нищо. Още повече, че не е подходящо за лед осветление.
Ами тогава бих могъл да сложа фабричен ПИР с механично реле, каквито са тези с товар на 230V, само че тогава ще се чува цъкането на релето, а именно това се цели да се избегне с гореописаната схема.

Изхождайки от факта, че никой не изпищя за някаква груба грешка в схемата, вероятно става въпрос за калпави ПИР сензори.

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 4:33 pm
от hidrazin
пон ное 18, 2024 3:28 pmnikkk написа:
Ами тогава бих могъл да сложа фабричен ПИР с механично реле, каквито са тези с товар на 230V, само че тогава ще се чува цъкането на релето, а именно това се цели да се избегне с гореописаната схема.
На пировете за 230V релето вътре май беше на 24V (по спомен).
Спокойно можеш да махнеш "цъкащото" реле и да го замениш с някакво такова Рид реле 24V SIL24
Ако пък се окаже че е на 12V - има такива и на 12V

:partyman:

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 7:02 pm
от nikkk
пон ное 18, 2024 3:28 pmnikkk написа:
пон ное 18, 2024 2:32 pmDMN написа:
Аз бих измерил тока през изхода на ПИР-а към входа на релето, когато всичко е в изправност(за ориентация).
Това ще пробвам.
SSR релето харчи 10мА с нов ПИР от същата доставка.
hidrazin написа:
Спокойно можеш да махнеш "цъкащото" реле и да го замениш с някакво такова Рид реле 24V SIL24
А какво би станало, ако не се бърника вътре в ПИР-а, а се замени SSR-a с рид реле?

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 8:59 pm
от hidrazin
пон ное 18, 2024 7:02 pmnikkk написа:
А какво би станало, ако не се бърника вътре в ПИР-а, а се замени SSR-a с рид реле?
РИД реле - БУМ.
:partyman:

Re: Управление на осветление с PIR и SSR и проблем

Публикувано: пон ное 18, 2024 10:29 pm
от ivanovbg
пон ное 18, 2024 10:49 amnikkk написа:
Здравейте,

реализирал съм следната схема за автоматично включване на светлината в помещение, като има ПИР сензор на 12V (чийто изход е с транзистор а не с механично реле) и след него електронно реле, което комутира фазата на осветителните тела, които от своя страна са LED панели. ПИР сензора е даден да се захранва с напрежение 5-24 VDC. Схемата работи, но ПИР сензора дефектира често - за година са дефектирали 7-8 от общо десет. Това ми създава подозрения дали нещо със схемата не е наред, или ПИР-овете са пълни боклуци. Все пак ПИР-ове на 12V съм ползвал в продължение на повече от 12 години безпроблемно. Тези са купувани от един китайски сайт, започващ с буквата а.

Имам си причина да не използвам PIR на 230V, затова е със SSR.

Има ли проблем с тази схема?

ПС. на схемата жълтия цвят указва белия проводник от ПИР-а.
Прекъсни червения кабел към SSR и свържи едно съпротивление 0.1ком. Ще спрат да горят.