Страница 1 от 1
Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 7:56 pm
от tundrata93
Здравейте,смених кабела на ярмомелката ми до пускателя и след него до електромотора фазите са спазени.Пуснах ярмомелката работи си и за финал реших да закрепя на мястото пускателя и ярмомелката не тръгва бучи.Трите фази са налични.Мотора не тръгва само бучи.Въпроса ми е възможно ли е контактора с термозащитата да са се прецакали.Той е на 40 години както беше и кабела.Благодаря ви.
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 8:12 pm
от Николов Н.
Ако се включва кантактора,провери дали на изхода му имаш 3-те фази също и след защитата. Виж за разскачен/разхлабен проводник.
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 8:31 pm
от tundrata93
нед ное 16, 2025 8:12 pmНиколов Н. написа:
Ако се включва кантактора,провери дали на изхода му имаш 3-те фази също и след защитата. Виж за разскачен/разхлабен проводник.
На входа на контактора има 3 фази на изхода също на термозащита пак и до самия електромотор достигат 3 фази и нула си има.
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 9:40 pm
от prasse
Не мери 3 фази, ами мери три линии. Демек 3х400VAC между отделните фази. Мери кабела директно преди да го закачиш на клемореда на мотора (откачен от намотките).
На два от полюсите имаш еднородна фаза.
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 9:48 pm
от tundrata93
нед ное 16, 2025 9:40 pmprasse написа:
Не мери 3 фази, ами мери три линии. Демек 3х400VAC между отделните фази. Мери директно на клемореда на мотора.
На два от полюсите имаш еднородна фаза.
Благодаря за съвета!
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 9:50 pm
от prasse
нед ное 16, 2025 9:48 pmtundrata93 написа:
Благодаря за съвета!
[/quote]
Малко редактирах... (Мери кабела директно преди да го закачиш на клемореда на мотора (откачен от намотките)).
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: нед ное 16, 2025 9:59 pm
от hidrazin
Абе Тундра, бива ли такива ми ти работи бре?

Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: пон ное 17, 2025 12:23 am
от tundrata93
нед ное 16, 2025 9:50 pmprasse написа:
нед ное 16, 2025 9:48 pmtundrata93 написа:
Благодаря за съвета!
Малко редактирах... (Мери кабела директно преди да го закачиш на клемореда на мотора (откачен от намотките)).
[/quote]
Но силно се чудя дали ще излезе да има някъде еднородна фаза тъй като тя тръгна 2 пъти. Когато решихме на 3 път да сложа да меля и не тръгна.
Re: Ярмомелка Пускател
Публикувано: пон ное 17, 2025 8:18 am
от prasse
Всичко е възможно... Но, първо мери, да видим какво ще излезе.