Страница 1 от 2
Conrad Relay board eight-fold serial
Публикувано: пет яну 11, 2008 11:29 pm
от astor
Скоро се докопах до една платка с 8 релета, които се управляват по RS232. Идеята ми е да управлявам мощни консуматори като ел. печки, бойлер, ел. подово. Проблема ми е, че тези релета могат да превключват 2А ток при 24V. Пише и нещо за 220V, но така или иначе няма да са достатъчни за моите цели. За целта си купих и един контактор на Merlin Geren - multi9 CT 16113 - 16A. Може и да не съм го избрал правилно. Приемам мнения и критики. Струва около 30лв. Малко скъпо ще ми доиде, ако трябва да купя 8х30. На него е отбелязано, че управляващата верига(А1-А2) работи на 220/240V ~, което се оказа, че ми е проблем. Товара го свързвам между клемите 1 и 2, които са нормално отворени. Това значи, че трябва да имам 220V ~ за да ми работи контактора. Не зная как да свържа контактора правилно. Вързах последователно една крушка(на А1-А2), тъй като не бях сигурен дали няма да стане късо в противен случай. Приемам идеи и коментари.
Публикувано: пет яну 11, 2008 11:55 pm
от Justy
Кажи какъв е товарът, който ще комутираш. На степени ли ще бъде ? И ще получиш отговор

Публикувано: съб яну 12, 2008 12:22 am
от astor
Товарът е бойлер 2000W, печка 2000W, подово 600W. Тези неща са примерни.
Публикувано: съб яну 12, 2008 12:50 am
от Justy
Релета R15 - управляващо напрежение от 5 до 220 V.
http://www.relpol.biz/products.html#
Добре е да сложиш искрогасителни групи на контактите - последователно свързани кондензатор - 100nF/500V и съпротивление 100К/1W.
Публикувано: съб яну 12, 2008 9:55 am
от astor
Благодаря за отговора. Погледнах им страницата на тези добри хора и ще се опитам да си купя такова реле. Все още ми остава въпроса как е правилно да се свърже моя контактор. Може би е добре да предвидя една паралелна верига, която да ми дава възможност да го пускам ръчно
съответния консуматор.
Публикувано: съб яну 12, 2008 1:28 pm
от Justy
Паралелна верига

Имаш предвид независима верига за пуск-стоп ? Във всяка САР / въпреки, че в случая е гръмко казано / се предвижда ръчен режим за всеки кръг.
Публикувано: съб яну 12, 2008 2:27 pm
от velsi
Ама разбира се, че трябва да има паралелна верига за ръчно управление. Всеки път като искаш да се къпеш трябва да включваш компютъра ли?

Ами ако ти се скапе Windows-a? или лепнеш някой вирус?!

Публикувано: съб яну 12, 2008 10:08 pm
от Justy
Аааа Велси, за вирусите си има хлорна вар

Публикувано: съб яну 12, 2008 10:30 pm
от astor
Да, прави сте. Значи ще има паралелна верига. Вече започва да ми се избистря как ще изглеждат нещата.
Re: Conrad Relay board eight-fold serial
Публикувано: пон яну 21, 2008 4:31 pm
от Милен
astor написа:...Идеята ми е да управлявам мощни консуматори като ел. печки, бойлер, ел. подово. Проблема ми е, че тези релета могат да превключват 2А ток при 24V. Пише и нещо за 220V, но така или иначе няма да са достатъчни за моите цели. За целта си купих и един контактор на Merlin Geren - multi9 CT 16113 - 16A. Може и да не съм го избрал правилно. Приемам мнения и критики. Струва около 30лв. Малко скъпо ще ми доиде, ако трябва да купя 8х30. На него е отбелязано, че управляващата верига(А1-А2) работи на 220/240V ~, което се оказа, че ми е проблем...
На тия релета щом пише и 220В е много вероятно бобината им да е за 24В, а контактите им да комутират 220В с ток 2А. Тогава захранваш с 220В, през контакт на съответното реле, силовия контактор/реле за управление на консуматорите. Шунтиращия ключ за ръчно управление е хубаво да бъде след силовия контактор/реле и да дава на късо контактите му. Така имаш независимо от контакторите управление. За такива мощности като бойлера и печката по 2000Вт е по сигурно с контактори.