Страница 1 от 2
Арматура???
Публикувано: пон авг 10, 2009 10:11 pm
от vpa
Една малка задачка закачка - така поставена арматурата правилно ли е и нещо допълнително трябва ли да и правя. Тази вечер я заварих на 6 места за арматура на съществуваща плоча.
Отдолу помещението ще бъде кухня, а размерите на плочата ще е 2,60х2,90м. Арматурните железа са Ф10 оребрени и са през 15см. На снимка 2620 най-вдясно ще има колона с размери 35х25см. Вкопаването в стените е 15см. Друго като информация ако требе питайте

Публикувано: пон авг 10, 2009 10:57 pm
от emil_v r
Сложи фиксатори , демек подложи нещо 2 см насекъде.
викни арматурист да огледа подпирането отдолу , и направи горна/долна , не знам повече , понеже заспивам .
Това е зле .
Мн. зле.
Публикувано: вт авг 11, 2009 7:27 am
от vpa
Мдаааа. Казвай какво да направя. Виках арматуристи ама недойдоха - 2 седмици ги чакам уж за 1 час ставало ама никой неиска пари явно.
Публикувано: вт авг 11, 2009 7:38 am
от n_a
Почакай още някой да ти каже за арматурата. Аз не разбирам. А Ем.Вр. ти обясни според него какво. А това дето е зле нее това от снимките! Той на себе си мръбка. Не го ли опозна?
Публикувано: вт авг 11, 2009 9:19 am
от panalov
Много си е добре армировката можеш да лееш смело, за тази квадратура даже е много амратурата можеше и с Ф8 да минеш, но и аз съм на принципа да има повече .
От много глава не боли.
Публикувано: вт авг 11, 2009 9:44 am
от vpa
Фиксатори ще има само че още е рано да ги слагам. Отдолу съм подпрял с хюнибеци и доста стабилни греди - укрепен е отстрани за да не се "плъзне" целия кофраж. Колоната мисля да я лея на части - малко по малко за да не ми се изсипе както долната

. Притеснява ме частта на снимка 2617 че е само с горна армировка - мисля да сложа през 30см по едно желязце. А за тези "усилители" (дето им се вика) заварил съм ги към старата плоча, но са 6 на брой не са ли малко, а за други няма къде да заварям. Да пробия няколко дупки и да набия железа? Давайте мнения, че скоро ще лея, че ми писнаха тия ремонти

искам мастика с рапани на теферич а не арматура и бетон.
Публикувано: вт авг 11, 2009 10:06 am
от inkovsv
Долната армировка не стига до опорите.Когато се огъват пръти ,половината се оставят прави до опората ,а другата половина се огъват.
Публикувано: вт авг 11, 2009 3:45 pm
от kuuuuuul
Tази армировка смятал ли я е някой или ти си я измислил,прави железа трябва да имаш навсякъде,непременно се консултирай със специалист.А защо изобщо ти е трябвал този бетон?
Публикувано: вт авг 11, 2009 4:10 pm
от vpa

консултирах се с много хора като започнеш от инж. че до работник и всичките казват различно. Така направено е измислено от мен, но и инж. го каза същото. А за бетона ме нави един приятел технически който го командироваха в другия край на страната иначе щеше да удари едно рамо. Ама сега ако падне срутвам всичко и правя с малко винкели и греди.
Публикувано: вт авг 11, 2009 4:12 pm
от inkovsv
Ами ако си отдолу?