Страница 1 от 1

Изолации на плосък покрив - кога?

Публикувано: съб ное 07, 2009 12:11 pm
от yet
Здравейте,

Ето че стигнахме до покрива на фамилната къща. По задание и проект ще е плосък, с борд. Последната плоча е излята в края на Октомври.
Изолациите включват (отгоре надолу):

1. 3 пласта мушама, горният с посипка;
2. бетон за наклон-мин.2см;
3. паро-дренажен слой;
4. топлоизолация XPS 8 cm.;
5. пароизолация

Големият въпрос в случая е, кога е най-добре да се направят изолациите на плочата:
1) сега, въпреки студеното и дъждовно време?
2) догодина, когато е отново топло и сухо?

Има ли опасност да се запечата влага м/у изолациите при 1) с което да се намали нейната ефективност, или да замръзне вода в плочата при 2) ако тя остане незащитена, и да започне да се руши :?:

Благодаря Ви предварително.

Публикувано: съб ное 07, 2009 6:14 pm
от vipltd
Използувайте хубавото време до зимата,направете си хидроизолация-та.Ако ще я отлагате за напролет,поне си направете мазана
изолация,за да не попива цяла зима плочата.Няма да струва много,но
затова пък напролет ще изолирате суха плоча.

Re: Изолации на плосък покрив - кога?

Публикувано: пон ное 09, 2009 8:52 am
от 2v6
yet написа:
Здравейте,

Ето че стигнахме до покрива на фамилната къща. По задание и проект ще е плосък, с борд. Последната плоча е излята в края на Октомври.
Изолациите включват (отгоре надолу):

1. 3 пласта мушама, горният с посипка;
2. бетон за наклон-мин.2см;
3. паро-дренажен слой;
4. топлоизолация XPS 8 cm.;
5. пароизолация

Големият въпрос в случая е, кога е най-добре да се направят изолациите на плочата:
1) сега, въпреки студеното и дъждовно време?
2) догодина, когато е отново топло и сухо?

Има ли опасност да се запечата влага м/у изолациите при 1) с което да се намали нейната ефективност, или да замръзне вода в плочата при 2) ако тя остане незащитена, и да започне да се руши :?:

Благодаря Ви предварително.
Каква ще е функцията на пароизолацията (т.5) между плочата и XPS-a :?
Ако налепиш XPS върху плочата ще играе роля и на хидроизолация (стига да е с подходящ наклон и да има къде да изтича водата).
С мушама хидроизолация не става. Може би имаш на предвид воалит, 4-5 кг/ м2. Достатъчен е един пласт (с полиетиленова армировка)добре залепен отгоре.

За една зима нищо няма да и стане на плочата...

Re: Изолации на плосък покрив - кога?

Публикувано: пон ное 09, 2009 11:45 am
от yet
2v6 написа:
Каква ще е функцията на пароизолацията (т.5) между плочата и XPS-a :?
Да предпазва влагата съдържаща се в интериорния въздух от кондензиране върху самата топлоизолация.. уж.

2v6 написа:
За една зима нищо няма да и стане на плочата...
Доста хора, между които и строителите, се опитват да ме убеждават в обратното... :?

Публикувано: пон ное 09, 2009 2:12 pm
от vipltd
Може би строителите са прави.
Щом за една зима нищо няма да и стане на плочата,някой ще
излезе,че и 2 зими нямя много да навредят.
Въпроса е дали водата ,попила се в плочата,след замазката няма да
избива и от тавана,или строго ще се изпари нагоре.

Re: Изолации на плосък покрив - кога?

Публикувано: вт ное 10, 2009 8:07 am
от 2v6
yet написа:
2v6 написа:
Каква ще е функцията на пароизолацията (т.5) между плочата и XPS-a :?
Да предпазва влагата съдържаща се в интериорния въздух от кондензиране върху самата топлоизолация.. уж.

2v6 написа:
За една зима нищо няма да и стане на плочата...
Доста хора, между които и строителите, се опитват да ме убеждават в обратното... :?
И вместо върху изолацията да кондензира върху пароизолацията :) Единствената функция на тази пароизолация ще бъде невъзможността на топлоизолацията да се залепи върху плочата :wink:

Ако има някакви пукнатини където да се събира вода е опасно - там при замръзване те се увеличават (разширяват) с времето. Ако залепиш само XPS сега отгоре няма да имаш дори тези притеснения.
vipltd написа:
Може би строителите са прави.
Щом за една зима нищо няма да и стане на плочата,някой ще
излезе,че и 2 зими нямя много да навредят.
Въпроса е дали водата ,попила се в плочата,след замазката няма да
избива и от тавана,или строго ще се изпари нагоре.
За кое да са прави?
Масово могат да се видят такива плочи, седели с години непокрити.
Разбира се под тях не става за живеене заради попиващата отгоре вода, а и заради студа и кондензирането на влагата от вътрешния въздух. Иначе са си здрави.

Публикувано: вт ное 10, 2009 2:21 pm
от vipltd
Разбира се под тях не става за живеене заради попиващата отгоре вода, а и заради студа и кондензирането на влагата от вътрешния въздух. Иначе са си здрави.


Това може би искат да подчертаят строителите.

Публикувано: ср ное 11, 2009 9:35 am
от markk
yet,бъркаш още в точка 1.
Щом казваш,че плоския покрив е с борд,предполагам,че ще е използваем и ще се ходи по него,а рулонната хидроизолация с посипка не е най-подходящата в случая,понеже се рони,като се ходи по нея.
Пък и снадките между рулата са потенциални язви в повечето случаи и винаги има опасност оттам да проникне вода.
Съвсем скоро правих мазана хидроизолация над плочата на една от къщите,които строя.
След 2 ръце и разход<2кг/м2 няма никакви течове и напролет ще и правя топлоизолацията и замазката за наклон.
Препоръчвам ти да направиш същото,за да предпазиш плочата от проникване на вода в нея,която от циклите замръзване-размразяване и разширение-свиване няма начин да не навреди на плочата,колкото и минимално да е за 1 зима...